 Sujet du message: Re: Calcul BBio
MessagePublié: 29 Fév 2016 15:56 
Expert

Inscrit le: 23 Mai 2014 10:06
Messages: 190
Avez-vous un avis concernant ce que dit le code du travail pour les locaux de stockage, ménage, etc :

"Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent."

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... e=20150601

Dans le cas où j'ai des bureaux qui ne sont pas ventilés en inoccupation, quel serait le débit minimum à saisir pour ce type de locaux (ménage, stockage,...). Je ne trouve pas de déit à respecter.
Mettre 0m³/h en inoccupation serait faut réglementairement?

Avez-vous une idée?


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Calcul BBio
MessagePublié: 29 Fév 2016 17:11 
Habitué

Inscrit le: 22 Oct 2015 07:33
Messages: 26
Dans le cas des sanitaires de bureaux, le débit en inoccupation peut être nul, on peut donc en déduire qu'il en est de même pour les autres locaux à pollution spécifique ?!


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Calcul BBio
MessagePublié: 29 Fév 2016 17:50 
Expert

Inscrit le: 23 Mai 2014 10:06
Messages: 190
et quand il s'agit de pollution non spécifique (ex : stockage)?

Personnellement pour les sanitaires je saisie également les débit en inoccupation.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Calcul BBio
MessagePublié: 23 Sep 2016 16:08 
Spécialiste

Inscrit le: 05 Mai 2010 15:37
Messages: 87
Pour résumer et faire simple: Peut on moduler les débits BBIO lorsqu'on utilise un système Hygro??


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Calcul BBio
MessagePublié: 23 Sep 2016 16:49 
Omniscient
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 09 Août 2011 10:13
Messages: 677
Localisation: IZUBA énergies
la ventil hygro des logements ne peut pas être valorisée dans la ventilation du BBio car il s'agirait alors de valoriser un système.
Dans le BBio le système est conventionnel (DF avec rendement à 50%) sur les bases du débit hygiénique.
cf faq rt-batiment: http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=229


Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Calcul BBio
MessagePublié: 26 Sep 2016 07:55 
Spécialiste

Inscrit le: 05 Mai 2010 15:37
Messages: 87
Merci Ludovic,

C'est ce que j avais déduit de la lecture de la discussion mais je voulais une confirmation...


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Calcul BBio
MessagePublié: 04 Oct 2017 10:03 
Expert

Inscrit le: 23 Mai 2014 10:06
Messages: 190
Par rapport à cette FAQ : http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=229%3E

Pour une cuisine collective, en Bbio, faut-il saisir le débit d'air neuf lié au nombre de personnel ou lié au nombre de repas servis simultanément (RSD)? (Ce qui exploserait le débit)

(question posée au CSTB)

edit : peut-être qu'il ne faut que prendre le personnel vu que le personnel de cuisine est uniquement lié au code du travail?


Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 3 sur 3 [ 37 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 9 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron