MessagePublié: 10 Fév 2015 14:24 
Expert

Inscrit le: 27 Avr 2010 17:31
Messages: 110
Bonjour,
Ma question fait référence aux 2 RT. Elle concerne une disposition commune aux deux: le paragraphe "Parois Déperditives" des règles Th-U (fascicule 1). Paragraphe 2.2.2 pour la RT2005 et 1.5.3 pour la RT2012.
Il est mentionné :
Ne sont pas prises en compte pour le calcul des déperditions :
1 Les parois isolées (U≤0,5 W/m².K) des locaux donnant sur des volumes intérieurs.
S’agit-il de volumes intérieurs chauffés ou non chauffés ?

Car plus loin dans le paragraphe, un organigramme nous permet de définir un espace intérieur chauffé et un espace intérieur non chauffé. Il est dit que pour un espace intérieur considéré comme chauffé, les parois séparatives ne sont pas à prendre en compte dans les déperditions et que pour un espace intérieur non chauffé, les parois séparatives sont prises en compte dans les déperditions.
Il y a contradiction avec le point 1 énoncé plus haut qui ne fait pas la distinction entre chauffé ou non chauffé.

J’interprète donc que les parois séparatives d’un espace intérieur sont systématiquement isolées (U≤0,5 W/m².K), qu’elles donnent sur un espace intérieur chauffé ou non chauffé, mais que dans le cas d’un espace intérieur non chauffé les parois séparatives sont à prendre en compte dans le calcul des déperditions.

J’interprète également que les parois séparatives de volumes intérieurs (chauffés ou non) doivent être isolées à minima à U≤0,5 W/m².K, alors que dans le cas d’un volume non intérieur (d’après l’organigramme) il n’y a pas d’obligation de performance thermique sur la paroi séparative. En RT2005, il y a les garde-fous donc la paroi séparatives d’un volume non intérieur est isolée. Or en RT2012, il n’y a pas de garde-fou entre espace chauffé et non chauffé donc cette paroi peut rester sans isolation.

Est-il donc nécessaire d’isoler une paroi séparant un espace chauffé d’un espace intérieur considéré comme chauffé ?

Merci par avance pour vos réponses et remarques.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Parois séparatives isolées ou non ? Th-U contradictoires
MessagePublié: 10 Fév 2015 14:44 
Expert

Inscrit le: 27 Avr 2010 17:31
Messages: 110
Précision: j'ai posé la question sur le site Rt-Bâtiment.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Parois séparatives isolées ou non ? Th-U contradictoires
MessagePublié: 11 Fév 2015 14:46 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
alher a écrit:
Est-il donc nécessaire d’isoler une paroi séparant un espace chauffé d’un espace intérieur considéré comme chauffé ?
Non.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Parois séparatives isolées ou non ? Th-U contradictoires
MessagePublié: 11 Fév 2015 15:08 
Expert

Inscrit le: 27 Avr 2010 17:31
Messages: 110
Merci pour votre réponse.
Le seul truc qui me chagrine, c'est que les règles Th-U disent bien qu'un volume intérieur peut être chauffé ou non chauffé. Donc par définition un volume intérieur peut être chauffé ou non chauffé. Il ne peut être borné à un espace chauffé.

Je vous tiendrai au courant de la réponse du site.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Parois séparatives isolées ou non ? Th-U contradictoires
MessagePublié: 11 Fév 2015 15:56 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
alher a écrit:
les règles Th-U disent bien qu'un volume intérieur peut être chauffé ou non chauffé.

Vous avez raison.


Un volume intérieur non chauffé est considéré comme un espace tampon.

Quoi qu'il en soit :
- les parois intérieures entres des volumes chauffés d'un même groupe ne sont pas envoyées au moteur de calcul de la RT2012. Ces parois ne sont donc pas prises en compte (quelque soit l'isolation) pour le calcul des déperditions.
- les parois entre un volume chauffé et un espace tapon sont envoyés au moteur de calcul. Je suppose donc que cela signifie que si le U≤0,5 W/m².K, alors les déperditions ne sont pas prises en compte.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Parois séparatives isolées ou non ? Th-U contradictoires
MessagePublié: 14 Avr 2017 17:48 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1742
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Bonjour,

Est-ce que Pléiades prend en cause cela tout seul ?
Je veux dire, si on a un contact entre un volume chauffé et un espace tampon avec U≤0,5 W/m².K, Pléiades va-t-il ignorer toute déperdition à ce niveau ?


Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Parois séparatives isolées ou non ? Th-U contradictoires
MessagePublié: 18 Avr 2017 09:22 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Si on a un contact entre un volume chauffé et un espace tampon, Pleiades va envoyé la paroi (avec son U≤0,5 W/m².K) au moteur de calcul (ces parois ne seront donc pas ignorées par Pleiades).


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 7 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 7 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron