Page 1 sur 1

U équivalent plancher sur terre plein

Publié : 25 mai 2015 14:08
par Elian
Bonjour à tous,

je dois réaliser un calcul RT sur un projet de bâtiment industriel où il y a un plancher bas de type radier, isolé uniquement en périphérie.
Sur ce bâtiment, il y a une partie non chauffée qui est hors du champs d'application de la RT, et deux parties où la RT s'applique que j'ai séparé en 2 groupes.
Pour le calcul du Uéquivalent (Ue), j'hésite à savoir quel périmètre et quelle surface prendre.
J'hésite entre les deux cas schématisés dans les documents ci-joint :

Cas n°1 : séparer les trois zones de plancher et avoir donc 3 Ue différents
Cas n°2 : comptabiliser un seul plancher et avoir un seul Ue

Dans la réalité, le plancher sera isolé sur tout le périmètre de la zone verte représenté dans le cas n°2.
Le calcul automatique de Ue fait par pléiade suit la logique du cas n°1, il me calcule donc 3 Ue différents.

Dans l'attente de vos avis.
Merci d'avance.

Re: U équivalent plancher sur terre plein

Publié : 25 mai 2015 14:10
par Elian
Petite précision par rapport au schéma du cas n°1 : c'est la zone A qui est exclue du champ d'application de la RT.

Re: U équivalent plancher sur terre plein

Publié : 08 juin 2015 11:07
par Elian
Bonjour,

Je suis toujours confronté à cette problématique.
Quelqu'un aurait il un avis sur la question ?
Merci d'avance.