Bonjour,
Quelqu'un pourrait il me confirmer la saisie suivante pour un ballon thermodynamique sur air extrait:
1) saisie du montage de la génération ECS "ballon + source"
2) saisie des caractéristiques du groupe VMC associé.
ballon thermodynamique sur air extrait
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: ballon thermodynamique sur air extrait
Oui, c'est bien ça.
Attention : la pac sur air extrait fonctionnera correctement dans le mesure ou la ventilation fonctionne en continu et avec un débit suffisamment important pour alimenter la pac.
De plus, comme indiqué ici dans le manuel :
En complément, voici ce qui est indiqué ici au §1.2 :
Enfin, vous trouverez ici le manuel concernant la ventilation double-flux thermodynamique.
Attention : la pac sur air extrait fonctionnera correctement dans le mesure ou la ventilation fonctionne en continu et avec un débit suffisamment important pour alimenter la pac.
De plus, comme indiqué ici dans le manuel :
En complément, voici ce qui est indiqué ici au §1.2 :
Enfin, vous trouverez ici le manuel concernant la ventilation double-flux thermodynamique.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: ballon thermodynamique sur air extrait
http://www.izuba.fr/forum/download/file.php?id=927&t=1
la puissance des ventilateurs, a saisir dans la fiche du générateur thermodynamique, ne fait elle pas doublon avec celle du groupe VMC saisi ?
Je complète ma question initiale, sur ce même projet, par celle ci:
- Dans cette maison individuelle, le nombre de piquage de la VMC est inférieur au nombre de pièces d'eau. Un deuxième ventilateur de VMC avec ces EA et bouches doit être saisi. 2 groupes de VMC ne posent ils pas de problème pour le moteur de calcul ?
la puissance des ventilateurs, a saisir dans la fiche du générateur thermodynamique, ne fait elle pas doublon avec celle du groupe VMC saisi ?
Je complète ma question initiale, sur ce même projet, par celle ci:
- Dans cette maison individuelle, le nombre de piquage de la VMC est inférieur au nombre de pièces d'eau. Un deuxième ventilateur de VMC avec ces EA et bouches doit être saisi. 2 groupes de VMC ne posent ils pas de problème pour le moteur de calcul ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: ballon thermodynamique sur air extrait
dans un cas, il s'agit du ventilateur de la pac, dans l'autre cas, il s'agit du ventilateur de la VMC.Djej69 a écrit :la puissance des ventilateurs, a saisir dans la fiche du générateur thermodynamique, ne fait elle pas doublon avec celle du groupe VMC saisi ?
Si dans la réalité, il n'y a qu'un seul ventilateur alors il faut le saisir une seule fois sinon il sera effectivement pris en compte deux fois.
Pas de problème, la saisie de 2 ventilateurs sera correctement prise en compte.Djej69 a écrit :2 groupes de VMC ne posent ils pas de problème pour le moteur de calcul ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: ballon thermodynamique sur air extrait
Bonjour,
pour une maison habitable , J'ai modélisé une ventilation hygro B avec un systeme de chauffage+ ECS liée a un ballon et une source PAC ( deux types)
- Dans un premier temps , avec une PAC air extérieur/eau => aucun probléme
- Deuxieme cas, avec une PAC air extrait /eau=> il m'affiche un message d'erreur ( voir la photo ci joint)
J'attire votre attention que je travaille sur la derniere version ( j'ai la mise a jour , mais il affiche le même message d'erreur),
D'autre part, normalement j'ai un ballon thermodynamique qui utilise le débit d’air extrait et le complète par de l’air extérieur pour atteindre les débits de fonctionnement de la PAC intégrée au ballon , cependant je trouve pas ce type de PAC sur pleaides, si vous avez une proposition svp,
Merci
pour une maison habitable , J'ai modélisé une ventilation hygro B avec un systeme de chauffage+ ECS liée a un ballon et une source PAC ( deux types)
- Dans un premier temps , avec une PAC air extérieur/eau => aucun probléme
- Deuxieme cas, avec une PAC air extrait /eau=> il m'affiche un message d'erreur ( voir la photo ci joint)
J'attire votre attention que je travaille sur la derniere version ( j'ai la mise a jour , mais il affiche le même message d'erreur),
D'autre part, normalement j'ai un ballon thermodynamique qui utilise le débit d’air extrait et le complète par de l’air extérieur pour atteindre les débits de fonctionnement de la PAC intégrée au ballon , cependant je trouve pas ce type de PAC sur pleaides, si vous avez une proposition svp,
Merci
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: ballon thermodynamique sur air extrait
La version actuelle du logiciel n'est effectivement pas en mesure, en STD, de prendre en compte les systèmes de type PAC sur air extrait pour les calculs des consommations.
Cette prise en compte sera possible dans une future amélioration du logiciel qui est actuellement en cours de développement.
De même, le calcul de consommation de la STD n'est actuellement pas en mesure de prendre en compte un "ballon thermodynamique qui utilise le débit d’air extrait et le complète par de l’air extérieur pour atteindre les débits de fonctionnement".
Cette prise en compte sera possible dans une future amélioration du logiciel qui est actuellement en cours de développement.
De même, le calcul de consommation de la STD n'est actuellement pas en mesure de prendre en compte un "ballon thermodynamique qui utilise le débit d’air extrait et le complète par de l’air extérieur pour atteindre les débits de fonctionnement".
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: ballon thermodynamique sur air extrait
Bonjour Régis,
je me pose une question sur les ballons thermodynamique sur air ambiant/extrait. Je n'ai pas réussi a trouvé certitude en réponse sur les différents posts présents sur le forum.
Sur ces systèmes, quand le CET sert à produire l'ECS et assure la ventilation de la maison, il faut, si j'ai bien compris configurer :
- Batiment : le CET (dans mon cas un Stiebel présent en BDD edibatec -WWk300)
- Groupe : ventilation, entrée d'air et bouche.
Ma question: comment prendre en compte le fait d'avoir des débits bcp plus importants en fonctionnement de la PAC du CET. Dans ce cas, ca peut aller jusqu'à 550m3/h. On est loin de 100 m3 environ pour mon cas en F3 1SdB/1WC.
Comment prendre en compte ce débit ? Faut il prevoir dans la réalité un bypass pour éviter de mettre en dépression la maison ?
Je calibre la ventilation de base avec les débits réglementaires, mais le débit de fonctionnement du CET, comment le prendre en compte et où ?
Merci d'avance,
PS : j'ai du me tromper et essayer d'envoyer cela en message privé... désolé pour le doublon si mail identique.
je me pose une question sur les ballons thermodynamique sur air ambiant/extrait. Je n'ai pas réussi a trouvé certitude en réponse sur les différents posts présents sur le forum.
Sur ces systèmes, quand le CET sert à produire l'ECS et assure la ventilation de la maison, il faut, si j'ai bien compris configurer :
- Batiment : le CET (dans mon cas un Stiebel présent en BDD edibatec -WWk300)
- Groupe : ventilation, entrée d'air et bouche.
Ma question: comment prendre en compte le fait d'avoir des débits bcp plus importants en fonctionnement de la PAC du CET. Dans ce cas, ca peut aller jusqu'à 550m3/h. On est loin de 100 m3 environ pour mon cas en F3 1SdB/1WC.
Comment prendre en compte ce débit ? Faut il prevoir dans la réalité un bypass pour éviter de mettre en dépression la maison ?
Je calibre la ventilation de base avec les débits réglementaires, mais le débit de fonctionnement du CET, comment le prendre en compte et où ?
Merci d'avance,
PS : j'ai du me tromper et essayer d'envoyer cela en message privé... désolé pour le doublon si mail identique.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: ballon thermodynamique sur air extrait
Il faut faire une saisie en prévoyant d'affecter les bouches de ventilation avec les débits qui seront réellement installés et prévus pour faire fonctionner la pac.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES