extensions et ER

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B

Répondre
Djej69
Expert
Messages : 153
Enregistré le : 01 mai 2013 10:59

extensions et ER

Message par Djej69 » 01 juil. 2015 10:54

J'aimerai avoir votre avis sur le point suivant:
Pour une extension de maison individuelle, avec un permis de construire antérieur au 1/01/2015 (donc FA extension du 8 juillet 2013) comportant une salle de bains.
Il nous est dit en page 5
2015-07-01_114735.jpg
et en page 9
2015-07-01_115013.jpg
si le MO souhaite utiliser le générateur installé dans la partie existante. On utilise quelle partie de la FA ?
Comme ça nous arrange ?

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3500
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: extensions et ER

Message par Régis » 01 juil. 2015 11:37

Je comprend que votre extension à une sdb : il vous faut donc forcément avoir recours à une enr.
- si le générateur d'ecs installé dans la partie existante est neuf : il faut le décrire.
- si le générateur d'ecs n'est pas neuf, il faut utiliser l'équipement conventionnel proposé.

Mais il vous faudra, d'une manière ou d'une autre, recourir à une enr.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Djej69
Expert
Messages : 153
Enregistré le : 01 mai 2013 10:59

Re: extensions et ER

Message par Djej69 » 01 juil. 2015 15:28

merci pour votre réponse

Répondre