Art. 18 non conforme hors zone RT

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B

Répondre
Avatar du membre
iTec
Confirmé
Messages : 21
Enregistré le : 04 févr. 2014 16:26
Localisation : Tarn (81)

Art. 18 non conforme hors zone RT

Message par iTec » 23 sept. 2015 09:50

Bonjour,

Sur un projet comprenant de l'existant et du neuf et découpé en plusieurs zones nuit/jour (donc entre locaux à occupation continue et discontinue), le logiciel me rapporte un problème sur une paroi non isolée entre 2 pièces existantes.
Pourquoi Pleiades analyse des parois situées entre 2 pièces qui ont été exclues du calcul RT ?

Cordialement,
Dimitri L.
Bureau d'études iTec
Inglin Thermique Etudes et Conception

Luc
Expert
Messages : 218
Enregistré le : 23 mai 2014 10:06

Re: Art. 18 non conforme hors zone RT

Message par Luc » 23 sept. 2015 13:19

Il prend peut-être en compte le fait des 2 zones différentes :

http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=309

Du coup les pièces sont peut-être la limite des zones?

Avatar du membre
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 686
Enregistré le : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Art. 18 non conforme hors zone RT

Message par Ludovic_B » 23 sept. 2015 14:14

Bonjour,
Envoyez le projet à Régis pour qu'il l'analyse.
Dans l'attente, vous devez normalement pouvoir de déroger à la validation automatique de l'article 18 au niveau du bâtiment. Il est possible de forcer conforme ou non conforme.
Cordialement
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar du membre
iTec
Confirmé
Messages : 21
Enregistré le : 04 févr. 2014 16:26
Localisation : Tarn (81)

Re: Art. 18 non conforme hors zone RT

Message par iTec » 23 sept. 2015 14:58

Merci du lien Luc. Je viens de voir que :

"Une exception à la règle précisée ci-dessus concerne les hôpitaux. Pour ces bâtiments, si les deux zones (partie jour et partie nuit) cohabitent, les parois séparant ces deux zones ne sont pas soumises aux exigences de l’article 15 de l’arrêté du 28 décembre 2012."

L'usage de mon bâtiment est ce qui se rapproche le plus d'un hôpital et c'est donc ce que j'ai défini pour les différentes parties. Néanmoins Pleiades ne doit pas (encore) prendre en compte cette exception à la règle.
Ludovic_B a écrit :Bonjour,
Envoyez le projet à Régis pour qu'il l'analyse.
Dans l'attente, vous devez normalement pouvoir déroger à la validation automatique de l'article 18 au niveau bâtiment. Il est possible de forcer conforme ou non conforme.
Cordialement,
C'est ce que je fais en attendant.
Bureau d'études iTec
Inglin Thermique Etudes et Conception

Répondre