Bonjour,
Après importation du modèle Alcyone sur Pléiades, je m'aperçois que des parois opaques (visiblement uniquement des planchers bas) sont bien présentes dans l'onglet bâtiment mais que dans l'onglet RT2012 pour un même local, le plancher bas n'est plus présent.
A quoi cela est il du ? y'a t-il une manipulation possible pour prise en compte des planchers bas dans le calcul RT autre que de ressaisir chaque plancher..
Dans le fichier joint un imprim écran pour un local donné pour illuster le problème
Merci à vous,
Perte de données Onglet Bâtiment / RT2012
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 30 sept. 2015 16:47
Perte de données Onglet Bâtiment / RT2012
- Pièces jointes
-
- Alycone Pléiades.pdf
- (242.03 Kio) Téléchargé 550 fois
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Perte de données Onglet Bâtiment / RT2012
Bonjour Ludovic,
C'est un plancher intermédiaire qui sépare deux ambiances déclarées chauffées de la même façon, il n'est donc pas pris en compte comme une paroi déperditive dans la RT2012, il est juste intégré dans le calcul d'inertie du groupe.
C'est un plancher intermédiaire qui sépare deux ambiances déclarées chauffées de la même façon, il n'est donc pas pris en compte comme une paroi déperditive dans la RT2012, il est juste intégré dans le calcul d'inertie du groupe.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
-
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 30 sept. 2015 16:47
Re: Perte de données Onglet Bâtiment / RT2012
Merci Olivir de votre retour.
En effet l'erreur provenait de la définition des zones RT sur Alcyone avant import sur Pléiades.
Pour que ces planchers apparaissent, il faut que dans la définition des zones, mon parking au sous-sol soit considéré comme un espace tampon.
A bientôt
En effet l'erreur provenait de la définition des zones RT sur Alcyone avant import sur Pléiades.
Pour que ces planchers apparaissent, il faut que dans la définition des zones, mon parking au sous-sol soit considéré comme un espace tampon.