MessagePublié: 06 Oct 2015 08:02 
Confirmé

Inscrit le: 02 Mars 2015 10:29
Messages: 13
Localisation: Toulouse
Bonjour,
Je dois saisir deux roof top simple flux réversible avec PAC Air/air intégrée pour une plateforme logistique.
La génération à été saisie en y associant une PAC réversible et un ventilateur séparé.
Je m'interrogeais sur la manières de saisir les émetteurs. Je suis donc partie sur des émetteurs chaud/froid:
- sans émetteur de chauffage/sans émetteur de froid
- soufflage air chaud / soufflage d'air froid
- Variation temporelle: 1,7°C/-0,4 (selon doc pléiade)
- Variation spatiale: Classe B2/classe B (selon doc pléiade)

En ce qui concerne la ventilation j'ai repris le ventilateur associé à la génération avec mes bouche de soufflage.

J'ai un gros doute sur la manières dont j'ai définis mon émission et sur le fait d’intégrer plusieurs fois les ventilateurs (dans la part des auxiliaire du générateur thermodynamique puis avec la génération simplifié et enfin avec les bouches de ventilation ) même si le calcul RT2012 tourne .

J'attends vos avis


Fred ARENDO
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Roof top réversible
MessagePublié: 06 Oct 2015 08:43 
Omniscient
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 09 Août 2011 10:13
Messages: 677
Localisation: IZUBA énergies
Bonjour
Précision importante:
Avez vous utiliser le titre V Roof top pour la définition de votre ventilateur?


Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Roof top réversible
MessagePublié: 06 Oct 2015 08:59 
Confirmé

Inscrit le: 02 Mars 2015 10:29
Messages: 13
Localisation: Toulouse
bonjour,
Je n'ai pas pris de titre V pour définir le roof top. J'ai considérer le générateur comme machine réversible air neuf/air extrait.
Pour le ventilateur j'ai pris Unité de Toiture Autonome Simple flux avec free cooling.


Fred ARENDO
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Roof top réversible
MessagePublié: 06 Oct 2015 10:03 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Une UAT (Unité Autonome de Toiture) est un Roof-top.
Il fait donc appel au titre V correspondant dont méthodologie de prise en compte est indiqué ici dans le manuel..


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 4 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 8 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron