VMC2F décentralisée

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B

Répondre
Jonath
Omniscient
Messages : 547
Enregistré le : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

VMC2F décentralisée

Message par Jonath » 22 oct. 2015 17:49

Bonjour,

J'ai un client qui souhaite installer une VMC2F décentralisée :

http://www.unelvent.com/vmp-aeration-po ... oroom.html

Je ne sais pas comment modéliser ce système en RT2012 (titre5 ??)

Bon, en plus on dirait bien qu'il n'y a pas de certification sur l'échangeur ... Je le sens mal ...
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3298
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: VMC2F décentralisée

Message par Régis » 26 oct. 2015 15:02

Ce système n'étant pas prévu par le méthode Th-BCE, il ne reste effectivement que la solution du titre V.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Caeli
Gourou
Messages : 352
Enregistré le : 05 févr. 2013 18:11

Re: VMC2F décentralisée

Message par Caeli » 27 oct. 2015 18:23

La bonne nouvelle pour ton client c'est que c'est vraiment moche ce truc donc si il peu s'en passer c'est mieux :mrgreen:

Qu'est-ce qui empêche de créer un ventilateur raccordé à une bouche soufflage et une d'extraction pour modéliser ça?
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3298
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: VMC2F décentralisée

Message par Régis » 28 oct. 2015 14:28

Le problème est que la régulation des débits prévue par la méthode Th-BCE de la RT2012 ne correspond pas à ce type d'équipement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre