Page 1 sur 1

VMC2F décentralisée

Publié : 22 oct. 2015 17:49
par Jonath
Bonjour,

J'ai un client qui souhaite installer une VMC2F décentralisée :

http://www.unelvent.com/vmp-aeration-po ... oroom.html

Je ne sais pas comment modéliser ce système en RT2012 (titre5 ??)

Bon, en plus on dirait bien qu'il n'y a pas de certification sur l'échangeur ... Je le sens mal ...

Re: VMC2F décentralisée

Publié : 26 oct. 2015 15:02
par Régis
Ce système n'étant pas prévu par le méthode Th-BCE, il ne reste effectivement que la solution du titre V.

Re: VMC2F décentralisée

Publié : 27 oct. 2015 18:23
par Caeli
La bonne nouvelle pour ton client c'est que c'est vraiment moche ce truc donc si il peu s'en passer c'est mieux :mrgreen:

Qu'est-ce qui empêche de créer un ventilateur raccordé à une bouche soufflage et une d'extraction pour modéliser ça?

Re: VMC2F décentralisée

Publié : 28 oct. 2015 14:28
par Régis
Le problème est que la régulation des débits prévue par la méthode Th-BCE de la RT2012 ne correspond pas à ce type d'équipement.

Re: VMC2F décentralisée

Publié : 23 juil. 2019 15:13
par pole-energies@overdrive.fr
Bonjour,

je rencontre le même problème que Jonath, je souhaiterai modéliser une VMC double flux décentralisée (un caisson par logement) mais je ne vois pas comment le faire sous Pléiades. Y a-t-il une fonction qui a été créée pour réaliser cette modélisation depuis les derniers échanges sur cette question (autre que la solution titre V) ? Merci par avance.

Re: VMC2F décentralisée

Publié : 23 juil. 2019 15:35
par ThibautSOGETI
Est-il possible à défaut, de saisir un caisson double-flux par pièce, avec la puissance électrique correspondante et sur chacun un bouche de soufflage et de reprise ? Après tout, c'est bien comme ça que fonctionne le système.
Opération certes très longue mais permettant, si c'est possible, de se passer du titre V.

EDIT : nervermind, c'est exactement ce qui est écrit 2 messages au dessus.

Re: VMC2F décentralisée

Publié : 23 juil. 2019 15:38
par Régis
pole-energies@overdrive.fr a écrit : 23 juil. 2019 15:13 je rencontre le même problème que Jonath, je souhaiterai modéliser une VMC double flux décentralisée (un caisson par logement) mais je ne vois pas comment le faire sous Pléiades. Y a-t-il une fonction qui a été créée pour réaliser cette modélisation depuis les derniers échanges sur cette question (autre que la solution titre V) ?
Le problème ne vient pas de Pleiades mais de la méthode ThBCE de la RT2012 qui ne prévoit pas ce cas.
La seule solution est donc de passer par un titre V (opération ou système).
ThibautSOGETI a écrit : 23 juil. 2019 15:35 Est-il possible à défaut, de saisir un caisson double-flux par pièce, avec la puissance électrique correspondante et sur chacun un bouche de soufflage et de reprise ? Après tout, c'est bien comme ça que fonctionne le système.
Opération certes très longue mais permettant, si c'est possible, de se passer du titre V.
La saisie équivalente que vous proposez doit être approuvée par un titre V opération.