 Sujet du message: Surface tampon solarisé négative
MessagePublié: 24 Oct 2015 12:22 
Gourou

Inscrit le: 27 Oct 2010 16:45
Messages: 293
Bonjour,
Sur Pleiades, pour changer de type de tampon (non-solarisé/solarisé), j'ai procédé ainsi :
(initialement je n'ai qu'un tampon non-solarisé)
- création d'un tampon solarisé
- glisser/déposer de chaque pièce du non-solarisé vers le solarisé
- coche du renouvel.air et des protections
- tampon initial non-solarisé effacé
- lancement d'un nouveau calcul ... qui s’interrompt et indique : "La surface de l'espace tampon solarisé "Espace tampon solarisé 1" ne doit pas être négative."

Pourtant, les pièces (grisées dans l'arborescence) de ce tampon solarisé ont bien une surface non-nulle !

Que faire ?
Merci de votre aide !


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Surface tampon solarisé négative
MessagePublié: 26 Oct 2015 15:06 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Pouvez-vous me transmettre votre saisie pour analyse (en ré-expliquant dans votre mail la manipulation qui a conduit à ce message, ou en remettant le lien de ce post) ?


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 2 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 7 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum