Bonjour à tous,
je planche actuellement sur un projet BEPOS ( labelisation possible)
Le bâtiment est à usage de bureaux et le maître d'ouvrage souhaite mettre en place un poêle à granulés en plus d'une double flux thermodynamique (Mydatec).
L'article 35 de l'arrêté du 26 octobre 2010 stipule que :
Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation, toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
– une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
– une commutation automatique entre ces allures.
D'après vous est-il possible de le prendre en compte dans l'étude thermique ?
Merci d'avance
Matt.
Poêle en tertiaire
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Poêle en tertiaire
Si vous trouvez un équipement de type "poêle à granulés" et que ce poêle respecte bien l'article 35 de l'arrêté du 26 octobre 2010, alors oui, il est possible de le prendre en compte en RT2012.