 Sujet du message: Méthode Saisie VMC Tertiaire - RT2012 + clim + chauffage
MessagePublié: 02 Nov 2015 15:36 
Habitué
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 19 Mars 2013 13:30
Messages: 33
Bonjour,
Je souhaite saisir un système de ventilation de marque Atlantic pour un ensemble de bureaux pour effectuer mon calcul RT2012 ainsi que mon bilan clim et mon bilan chauffage; et j'avoue être perdu...

D'après ce que j'ai compris, on pratique dans cet ordre:
-à partir de l'arborescence RT2012:
* je génère un assemblage dans l'arborescence du groupe et j'utilise le nouveau DLL d'Atlantic pour sélectionner un caisson en correspondance avec le débit réglementaire que j'ai déjà calculé.
QUESTION: malgré que j'ai fixé un débit en inoccupation de 10% au niveau de mon groupe, j'ai un débit de 0 au niveau du caisson lui-même. Quelle est l'incidence?

- à partir du plan, onglet ventilation (cette partie est destinée aux calculs de déperd et d'apport??)
* je définie ma zone aéraulique
* j'affecte des bouches en sélectionnant une bouche de reprise selon l'avis technique Atlantic (ex: 25m3/h/occ) dans la bibliothèque. Donc par exemple, dans le cas d'un local de 2 personnes, il me faut donc prévoir 2 bouches (??)
* Pour les entrées d'air, il n'y aucun module dans la bibliothèque. J'en déduis qu'il faut en créer et les affecter local par local selon les besoins pour compenser les entrées?
* c'est tout ???

Merci de votre éclairage...


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Méthode Saisie VMC Tertiaire - RT2012 + clim + chauffage
MessagePublié: 16 Nov 2015 13:59 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Seb DSCI a écrit:
QUESTION: malgré que j'ai fixé un débit en inoccupation de 10% au niveau de mon groupe, j'ai un débit de 0 au niveau du caisson lui-même. Quelle est l'incidence?
Je ne comprend pas votre question. Pouvez-vous me transmettre la saisie correspondante et me reposer cette question par mail ?

Seb DSCI a écrit:
- à partir du plan, onglet ventilation (cette partie est destinée aux calculs de déperd et d'apport??)
Oui, mais aussi à la STD et à la RT2012 (voir ici dans le manuel).

Seb DSCI a écrit:
* j'affecte des bouches en sélectionnant une bouche de reprise selon l'avis technique Atlantic (ex: 25m3/h/occ) dans la bibliothèque. Donc par exemple, dans le cas d'un local de 2 personnes, il me faut donc prévoir 2 bouches (??)
Non, il vous faut saisir la réalité, donc à priori une bouche de 50m3/h.

Seb DSCI a écrit:
* Pour les entrées d'air, il n'y aucun module dans la bibliothèque. J'en déduis qu'il faut en créer et les affecter local par local selon les besoins pour compenser les entrées?
Effectivement, les entrée d'air ne sont plus disponibles en bibliothèque. Il vous faut donc les saisir vous même en bibliothèque pour pouvoir les utiliser dans votre projet.
Celles dont nous disposions étaient obsolètes. Les fabricants travaillent actuellement pour nous fournir le détail des bouches et des entrées (et pas seulement les bouches équivalentes tel que nous les avons actuellement dans les avis techniques).


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 2 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 7 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum