forum Pleiades
Nous sommes actuellement le 18 Déc 2017 05:59 Les heures sont au format UTC + 1 heure



 Page 1 sur 1 [ 6 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: Débits pour calcul du Bbio
MessagePublié: 09 Nov 2015 17:34 
Membre

Inscrit le: 03 Août 2010 16:38
Messages: 8
Bonjour,

Pouvez-vous me confirmer que les débits rentrés pour le calcul du Bbio sont les débits hygiéniques réglementaires et non pas les débits du projet?

Par ailleurs, toujours pour le calcul du Bbio, dans le cas d'un bâtiment d'enseignement ou d'un bâtiment de bureaux, sommes-nous autorisés à rentrer un débit nul pendant l'inoccupation ?
Dans quel cas devons-nous rentrer un débit hygiénique réglementaire en inoccupation ?

Cordialement.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Débits pour calcul du Bbio
MessagePublié: 16 Nov 2015 14:09 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
nell a écrit:
Pouvez-vous me confirmer que les débits rentrés pour le calcul du Bbio sont les débits hygiéniques réglementaires et non pas les débits du projet?
Oui. Cette question est traitée ici dans le manuel au §3.2.

nell a écrit:
Par ailleurs, toujours pour le calcul du Bbio, dans le cas d'un bâtiment d'enseignement ou d'un bâtiment de bureaux, sommes-nous autorisés à rentrer un débit nul pendant l'inoccupation ?
Oui.

nell a écrit:
Dans quel cas devons-nous rentrer un débit hygiénique réglementaire en inoccupation ?
Un débit hygiénique réglementaire en inoccupation est, par définition, nul.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Débits pour calcul du Bbio
MessagePublié: 20 Nov 2015 11:22 
Expert

Inscrit le: 27 Mars 2014 09:42
Messages: 190
Bonjour,

par rapport à votre dernière remarque :

Citer:
Un débit hygiénique réglementaire en inoccupation est, par définition, nul.


j'avoue ne toujours pas être clair là dessus, j'en profite pour vous demander des précisions à ce sujet.

Exemple : un immeuble de bureaux, le réseau d'extraction VMC dédié aux sanitaires fonctionne la nuit donc en période d'inoccupation. Il s'agit bien d'un débit hygiénique d'extraction. Comment sont comptés ces débits ? Moi je les compte systématiquement en débits d'inoccupation, comme extraction permanente, pour le Bbio (et également pour le Cep avec le débit saisis dans les cases occupation et inoccupation).

Y a-t-il une distinction dans la saisie entre le Bbio et le Cep ? Mettons, ces débits (toujours dans l'exemple précédent) doivent être saisis en Cep, mais pas en Bbio en inoccupation ?
Si un réseau d'extraction VMC simple flux a possibilité d'être coupé la nuit, on peut compter les débits comme nuls pour le Cep ET le Bbio ?

J'ai le doute, car vous dites bien "par définition", ce qui sous-entend que quel soit le cas, on peut compter ces débits comme nuls.

Est-ce que cette remarque ne s'applique que pour les locaux à pollution non spécifique ?
Et dans ce cas, ma méthode de compter les débits des locaux à pollution spécifique en inoccupation pour le Bbio est bien valide ?


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Débits pour calcul du Bbio
MessagePublié: 20 Nov 2015 12:28 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
sebastien38 a écrit:
Y a-t-il une distinction dans la saisie entre le Bbio et le Cep ? Mettons, ces débits (toujours dans l'exemple précédent) doivent être saisis en Cep, mais pas en Bbio en inoccupation ?
Pour le Bio, on saisie le débit minimum hygiénique. Pour le Cep on saisie la réalité de l'équipement installés.

sebastien38 a écrit:
Si un réseau d'extraction VMC simple flux a possibilité d'être coupé la nuit, on peut compter les débits comme nuls pour le Cep ET le Bbio ?
Oui, si la réglementation hygiénique le permet.

sebastien38 a écrit:
J'ai le doute, car vous dites bien "par définition", ce qui sous-entend que quel soit le cas, on peut compter ces débits comme nuls.
Je dit cela, car la réglementation hygiénique ne prévoit des débits hygiénique minimum pour 0 occupants.

sebastien38 a écrit:
Est-ce que cette remarque ne s'applique que pour les locaux à pollution non spécifique ?
Et dans ce cas, ma méthode de compter les débits des locaux à pollution spécifique en inoccupation pour le Bbio est bien valide ?
Je ne sait pas, il faut vous baser sur la réglementation hygiénique. C'est elle qui fait foi.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Débits pour calcul du Bbio
MessagePublié: 23 Nov 2015 13:51 
Expert

Inscrit le: 23 Mai 2014 10:06
Messages: 190
Régis a écrit:
nell a écrit:
Dans quel cas devons-nous rentrer un débit hygiénique réglementaire en inoccupation ?
Un débit hygiénique réglementaire en inoccupation est, par définition, nul.


Pour moi c'est n'est pas juste : lorsqu'il y a de l'extraction obligatoire, il faut également un débit hygiénique correspondant. (exemple code du travail)


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Débits pour calcul du Bbio
MessagePublié: 23 Nov 2015 14:10 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Oui, dans ce cas là, vous avez raison.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 6 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 12 invités