 Sujet du message: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 23 Nov 2015 22:00 
Expert

Inscrit le: 08 Déc 2011 14:33
Messages: 102
Bonjour,

Je m'interroge sur la fiabilité de l'outil Atlantic pour saisir les VMC.

Dans un projet T5, 1 SdB, 1 WC, 1 Sdb avec WC et 1 SdE et VMC double flux, j'obtiens un débit de base de 58 m3/h en base et 267 m3/h en pointe !

Le débit devrait être de l'ordre de 150 m3/h en base !

Et quand j'édite l'assemblage de VMC dans la bibliothèque, je retrouve des débits différents :?

Peut-on vraiment utiliser cet outil pour nos études ???

Cordialement,


Grégory Vannobel
Bee+ - http://www.beeplus.fr
Bureau d'études en Ille-et-Vilaine (35)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 24 Nov 2015 10:36 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Malgré mes essai, je ne retrouve pas l'équipement qui donne ces débits.
Pouvez-vous me préciser l'équipement que vous avez sélectionné ?
La DLL donne-t-elle des caractéristiques correspond à ce qui est indiqué dans l'avis technique ?


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 24 Nov 2015 11:59 
Expert

Inscrit le: 08 Déc 2011 14:33
Messages: 102
Il s'agit de la Primocosy HR.

Le problème semble aléatoire.
Je l'ai reproduit dans Pleaides. Voir captures ci-joint.
Le projet Pleiades présente des débits qui ne sont pas bon. Et quand j'ouvre l'assemblage de ventilation en bibliothèque, j'obtiens d'autres valeurs qui ne sont pas bonnes non plus.

Autre point, les données de ventilation (assemblage et caisson) ne sont pas stockées de manière unique dans la bibliothèque.
Les données sont écrasées par une prochaine utilisation de la DLL (sur un autre projet par exemple).
Et donc, il y a confusion à la ré-ouverture du projet dans Alcyone qui propose la mise à jour des éléments de la ventilation (choix projet ou bibliothèque).

Cordialement,


Pièces jointes:
Pleiades_Bibliotheque_VMC.jpg
Pleiades_Bibliotheque_VMC.jpg [ 24.34 Kio | Consulté 8959 fois ]
Pleaides_Assemblage_Ventilation.jpg
Pleaides_Assemblage_Ventilation.jpg [ 35.06 Kio | Consulté 8959 fois ]
Atlantic_Selection_DF.jpg
Atlantic_Selection_DF.jpg [ 53.42 Kio | Consulté 8959 fois ]
Grégory Vannobel
Bee+ - http://www.beeplus.fr
Bureau d'études en Ille-et-Vilaine (35)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 24 Nov 2015 13:01 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Je n'arrive pas à reproduire cela.
Dans tout mes essaies, j'obtiens ceci :

Pièce jointe:
2015-11-24_12h47_00.png
2015-11-24_12h47_00.png [ 61.72 Kio | Consulté 8951 fois ]


Pouvez-vous me transmettre la saisie Pleiades correspondante ?


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 24 Nov 2015 14:01 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1743
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Je viens de tester :
- à la première utilisation de la DLL, j'ai obtenu 33/225,
- en relançant la DLL, le régime de base est passé à 135. :roll:

Je n'avais jamais utilisé les double-flux d'Atlantic, sur les simple-flux, je n'ai jamais eu ce souci.


Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 24 Nov 2015 15:50 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Je pense avoir compris : cette erreur est lié au fait qu'il faut ressaisir les informations qui ne sont pas systématiquement mémorisées dans la DLL (en effet, des valeurs par défaut sont imposées en fonction de votre saisie).
Ainsi, les équipements proposées le sont avec des caractéristiques qui peuvent être différentes, même si le nom du ventilateur est identique (car les bouches correspondantes pourront être différentes).

Pièce jointe:
2015-11-24_15h42_15.png
2015-11-24_15h42_15.png [ 117.62 Kio | Consulté 8936 fois ]


Test effectué avec la Atlantic Primocosy HR 140 Pa.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 24 Nov 2015 16:41 
Expert

Inscrit le: 08 Déc 2011 14:33
Messages: 102
D'accord, j'ai compris l'astuce.
Si on ne clique pas sur le bouton 'Configuration Logements', on obtient des résultats faux ...

C'est trompeur parce que, quand on clique sur le bouton, on n'a rien à modifier.

Le fait que Pleiades ou Alcyone récupère les données de la configuration des débits de renouvellement d'air du Bbio est très bien.

Mais le fait d'avoir des résultats aléatoires quand on ne clique pas sur le bouton 'Configuration Logements' me semble un bug. Qu'en pensez-vous ?

Cordialement,


Grégory Vannobel
Bee+ - http://www.beeplus.fr
Bureau d'études en Ille-et-Vilaine (35)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 24 Nov 2015 16:47 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Ce n'est pas un bug, c'est lié au fait que cette fenêtre ne conserve pas le paramétrage précédent. Il est donc nécessaire de le renseigner systématiquement (à moins que les bouches de ventilations soient déjà affectées par pièce auquel car, le logiciel propose une typologie de logement correspondant à cette saisie).


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 26 Nov 2015 17:49 
Omniscient

Inscrit le: 30 Jan 2013 11:02
Messages: 528
Localisation: Chambéry
J'ai suivi la bonne procédure, et j'obtiens les bons débit en reprise. Par contre mes débits de soufflage restent à 0.

Même chose pour vous ?


Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 27 Nov 2015 16:15 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Oui.
C'est effectivement un bug de la DLL d'Atlantic.
Nous les en informons pour qu'il s puissent corriger ça (ticket 2501).


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 11 Jan 2016 15:44 
Habitué

Inscrit le: 22 Oct 2015 07:33
Messages: 26
Pour ma part j'ai un problème qui semble similaire.

J'ai besoin d'une VMC simple flux hygro B pour un bâtiment résidentiel collectif, je rentre bien la configuration de tous les logements, la calculette me propose alors des débits d'extraction ainsi que le type d'extracteur mais lors de l'import les débits reportés ne sont pas ceux proposés par la calculette. (cf. image jointe)

Avez vous une idée du problème ?


Pièces jointes:
DLL_Atlantic.JPG
DLL_Atlantic.JPG [ 77.19 Kio | Consulté 8722 fois ]
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 11 Jan 2016 15:57 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Dans ce cas là, c'est normal.
L'avis technique propose un débit moyen de 810m3/h en base et en pointe.
Cela correspond bien à la pondération des débits de 540m3/h en base et 2121m3/h en pointe.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 11 Jan 2016 16:17 
Habitué

Inscrit le: 22 Oct 2015 07:33
Messages: 26
Ok merci. Donc si je comprends bien, cela correspond à la somme des Qv "max réduit" de l'avis 1413-1911 ?


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Fiabilité de la DLL Atlantic
MessagePublié: 12 Jan 2016 12:13 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Oui.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 14 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 8 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron