Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 23 nov. 2015 22:00
par Gregory
Bonjour,

Je m'interroge sur la fiabilité de l'outil Atlantic pour saisir les VMC.

Dans un projet T5, 1 SdB, 1 WC, 1 Sdb avec WC et 1 SdE et VMC double flux, j'obtiens un débit de base de 58 m3/h en base et 267 m3/h en pointe !

Le débit devrait être de l'ordre de 150 m3/h en base !

Et quand j'édite l'assemblage de VMC dans la bibliothèque, je retrouve des débits différents :?

Peut-on vraiment utiliser cet outil pour nos études ???

Cordialement,

Re: Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 24 nov. 2015 10:36
par Régis
Malgré mes essai, je ne retrouve pas l'équipement qui donne ces débits.
Pouvez-vous me préciser l'équipement que vous avez sélectionné ?
La DLL donne-t-elle des caractéristiques correspond à ce qui est indiqué dans l'avis technique ?

Re: Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 24 nov. 2015 11:59
par Gregory
Il s'agit de la Primocosy HR.

Le problème semble aléatoire.
Je l'ai reproduit dans Pleaides. Voir captures ci-joint.
Le projet Pleiades présente des débits qui ne sont pas bon. Et quand j'ouvre l'assemblage de ventilation en bibliothèque, j'obtiens d'autres valeurs qui ne sont pas bonnes non plus.

Autre point, les données de ventilation (assemblage et caisson) ne sont pas stockées de manière unique dans la bibliothèque.
Les données sont écrasées par une prochaine utilisation de la DLL (sur un autre projet par exemple).
Et donc, il y a confusion à la ré-ouverture du projet dans Alcyone qui propose la mise à jour des éléments de la ventilation (choix projet ou bibliothèque).

Cordialement,

Re: Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 24 nov. 2015 13:01
par Régis
Je n'arrive pas à reproduire cela.
Dans tout mes essaies, j'obtiens ceci :
2015-11-24_12h47_00.png
Pouvez-vous me transmettre la saisie Pleiades correspondante ?

Re: Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 24 nov. 2015 14:01
par olivir
Je viens de tester :
- à la première utilisation de la DLL, j'ai obtenu 33/225,
- en relançant la DLL, le régime de base est passé à 135. :roll:

Je n'avais jamais utilisé les double-flux d'Atlantic, sur les simple-flux, je n'ai jamais eu ce souci.

Re: Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 24 nov. 2015 15:50
par Régis
Je pense avoir compris : cette erreur est lié au fait qu'il faut ressaisir les informations qui ne sont pas systématiquement mémorisées dans la DLL (en effet, des valeurs par défaut sont imposées en fonction de votre saisie).
Ainsi, les équipements proposées le sont avec des caractéristiques qui peuvent être différentes, même si le nom du ventilateur est identique (car les bouches correspondantes pourront être différentes).
2015-11-24_15h42_15.png
Test effectué avec la Atlantic Primocosy HR 140 Pa.

Re: Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 24 nov. 2015 16:41
par Gregory
D'accord, j'ai compris l'astuce.
Si on ne clique pas sur le bouton 'Configuration Logements', on obtient des résultats faux ...

C'est trompeur parce que, quand on clique sur le bouton, on n'a rien à modifier.

Le fait que Pleiades ou Alcyone récupère les données de la configuration des débits de renouvellement d'air du Bbio est très bien.

Mais le fait d'avoir des résultats aléatoires quand on ne clique pas sur le bouton 'Configuration Logements' me semble un bug. Qu'en pensez-vous ?

Cordialement,

Re: Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 24 nov. 2015 16:47
par Régis
Ce n'est pas un bug, c'est lié au fait que cette fenêtre ne conserve pas le paramétrage précédent. Il est donc nécessaire de le renseigner systématiquement (à moins que les bouches de ventilations soient déjà affectées par pièce auquel car, le logiciel propose une typologie de logement correspondant à cette saisie).

Re: Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 26 nov. 2015 17:49
par Jonath
J'ai suivi la bonne procédure, et j'obtiens les bons débit en reprise. Par contre mes débits de soufflage restent à 0.

Même chose pour vous ?

Re: Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 27 nov. 2015 16:15
par Régis
Oui.
C'est effectivement un bug de la DLL d'Atlantic.
Nous les en informons pour qu'il s puissent corriger ça (ticket 2501).

Re: Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 11 janv. 2016 15:44
par Nico52
Pour ma part j'ai un problème qui semble similaire.

J'ai besoin d'une VMC simple flux hygro B pour un bâtiment résidentiel collectif, je rentre bien la configuration de tous les logements, la calculette me propose alors des débits d'extraction ainsi que le type d'extracteur mais lors de l'import les débits reportés ne sont pas ceux proposés par la calculette. (cf. image jointe)

Avez vous une idée du problème ?

Re: Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 11 janv. 2016 15:57
par Régis
Dans ce cas là, c'est normal.
L'avis technique propose un débit moyen de 810m3/h en base et en pointe.
Cela correspond bien à la pondération des débits de 540m3/h en base et 2121m3/h en pointe.

Re: Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 11 janv. 2016 16:17
par Nico52
Ok merci. Donc si je comprends bien, cela correspond à la somme des Qv "max réduit" de l'avis 1413-1911 ?

Re: Fiabilité de la DLL Atlantic

Publié : 12 janv. 2016 12:13
par Régis
Oui.