forum Pleiades
Nous sommes actuellement le 12 Déc 2017 22:42 Les heures sont au format UTC + 1 heure



 Page 1 sur 1 [ 4 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: erreur: "Températures aberrantes"... "groupe trop petit"...
MessagePublié: 25 Nov 2015 09:49 
Habitué
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 19 Mars 2013 13:30
Messages: 33
Bonjour,

Je suis confronté à un plantage que je n'arrive pas à élucider:
Sur un bâtiment avec 3 usages (commerce, bureaux, hôpital de jour) j'ai dû créer 3 zones (30%/20%/50%). J'ai donc 3 zones comprenant chacune un groupe.
Après plusieurs tentatives infructueuses, le moteur plante toujours et m'indique l'erreur "Températures aberrantes"... "groupe trop petit".
Le groupe en question fait 400m² sur 1200m² total. Il s'agit du groupe "commerce" (un magasin) en RDC, mitoyen sur le côté Sud-Est et avec peu d'ouvertures au sud-ouest, dont la vitrine est orienté au Nord-ouest(30%) et Nord-est(70%) et qui n'aurait donc que peu d'incidence significative sur la TIC...
Dans les indications, on me demande de vérifier le découpage...

Quelle solution????

Merci d'avance


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: erreur: "Températures aberrantes"... "groupe trop petit"
MessagePublié: 25 Nov 2015 10:18 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1742
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Bonjour Seb,

Le moteur Th-BCE n'aime pas trop les groupes (c'est embêtant, n'est-ce pas ?) alors n'auriez-vous pas moyen de regrouper plusieurs groupes dans un seul ?!

Par ex., si vos bureaux sont liés à l'activité Hôpital, vous pouvez le laissez dans ce groupe d'accueil. La zone Hôpital prévoit, en effet, conventionnellement, un local (N°5) "Bureau" avec un ratio par défaut de surface utile du local/surface utile du groupe de 20 %.

Le ratio (Rat_l) réel peut être pris en compte via le décochage de la case "Apports internes par défaut" au lancement du calcul. Mais, la réglementation ne vous oblige pas à le faire, faites-le que si ça vous arrange. :mrgreen:


Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: erreur: "Températures aberrantes"... "groupe trop petit"
MessagePublié: 02 Nov 2016 09:45 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Je vous invite également à lire ce qui est indiqué ici dans la FAQ du logiciel.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: erreur: "Températures aberrantes"... "groupe trop petit"
MessagePublié: 02 Nov 2016 09:54 
Habitué
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 19 Mars 2013 13:30
Messages: 33
Bonjour,

Je reviens sur ce sujet que j'avais lancé l'année dernière car je suis à nouveau confronté au problème.
Le groupe qui pose pb est en usage Commerce et représente 20% de la surface totale de la zone dont le l'autre groupe est en usage Bureaux.
J'ai tenté les solutions énoncées dans les précédents posts sans succès:
    scénario d'ouverture des menuiseries tenant compte de la clim
    inertie forcée
    décochage des apports internes
Rien n'y fait je bloque...
Toute suggestion est bienvenue...

Séb


Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 4 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 7 invités