Saisie réglementaire pour les pièces

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Saisie réglementaire pour les pièces

Message par Luc » 09 déc. 2015 17:51

Bonjour,

Je me pose une petite question pour une saisie RT2012 :

Faut-il saisir chaque pièce une par une ou peut-on regrouper des pièces de même type et orientation identique?

Exemple au lieu de saisir 10 salles de classe orientées Nord, j'en saisie 1 regroupant les 10.

Suis-je encore dans le cadre réglementaire?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Saisie réglementaire pour les pièces

Message par Régis » 10 déc. 2015 10:48

En RT2012, les parois intérieures d'une même groupe ne sont pas envoyées au moteur de calcul. Il n'est donc pas nécessaire de les saisir.
Si vous ne saisissez pas ces parois intérieures, il faudra cependant bien faire attention à prendre en compte l'inertie du groupe par classe (et pas suivant l'inertie automatique calculée suivant la NF EN ISO 13786 qui donnerait alors un résultat erroné).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre