forum Pleiades
Nous sommes actuellement le 12 Déc 2017 20:52 Les heures sont au format UTC + 1 heure



 Page 1 sur 1 [ 5 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: Façade polycarbonate
MessagePublié: 10 Déc 2015 10:36 
Habitué

Inscrit le: 22 Oct 2015 07:33
Messages: 26
Bonjour à tous,

Dans un projet de bureau , une façade de l'attique est composée d'un bardage polycarbonate multi-alvéolaire.

Dans ce cadre, j'aimerais savoir comment définir ce type de bardage sous Alcyone. S'agit-il d'une paroi opaque comprenant plusieurs couches vitrées ?

Les règles Th-bat précisent seulement le calcul du facteur de transmission solaire.

Merci


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Façade polycarbonate
MessagePublié: 10 Déc 2015 11:02 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Cette question est délicate car, à ma connaissance, il n'y a pas de réponse spéifique dans les textes officiels. L'idéal serait donc de poser la question au CSTB.

Dans la mesure ou il s'agit d'un bardage avec lame d'air fortement ventilée, je vous propose d'utiliser le contact RT2012 spécifique aux bardages qui est traité ici dans le manuel du logiciel.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Façade polycarbonate
MessagePublié: 10 Déc 2015 11:20 
Habitué

Inscrit le: 22 Oct 2015 07:33
Messages: 26
Merci pour cette réponse.

Donc si je comprends bien, le mieux serait de définir une paroi "classique" type béton 20cm par exemple, insérer les menuiseries (ici les caractéristiques d'un avis CSTB du polycarbonate multi-alvéolaire) et changer le contact par une paroi ventilée sur toute la surface du bardage ?

Je vais contacter en parallèle le CSTB et je vous transmettrai leur réponse.

Cordialement,

Nicolas


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Façade polycarbonate
MessagePublié: 10 Déc 2015 11:34 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Nico52 a écrit:
Donc si je comprends bien, le mieux serait de définir une paroi "classique" type béton 20cm par exemple, insérer les menuiseries (ici les caractéristiques d'un avis CSTB du polycarbonate multi-alvéolaire) et changer le contact par une paroi ventilée sur toute la surface du bardage ?
Oui.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Façade polycarbonate
MessagePublié: 29 Fév 2016 17:28 
Habitué

Inscrit le: 22 Oct 2015 07:33
Messages: 26
Voici la réponse du CSTB à ce sujet :
Citer:
Bonjour,
l'utilisation du polycarbonate en bardage nécessite comme pour tous les bardages de conserver une lame d'air ventilée entre l'isolant et le polycarbonate. Cette lame d'air ventilée se traite comme toute les lame d'air ventilée de bardage par l'application d'un coefficient d'échange superficiel réduit (hi = 7,7) appliqué directement sur l'isolant sans tenir compte de la résistance thermique du panneau polycarbonate.
Cordialement


A mon sens, ils ne répondent pas à la question car cela ne s'applique qu'aux cas où le polycarbonate assure un rôle esthétique et non isolant...


Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 5 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Beaurond and 6 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum