attribution de l'eclairage
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
attribution de l'eclairage
bonjour, comment attribue-t-on les équipements d'éclairage et les ventilation dans le cas d'une pièce sur 2 niveaux. en effet le calcul se fait par m², or la surface est la même mais le volume est doublé.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: attribution de l'eclairage
Pour l'équipement d'éclairement :
Il faut attribuer l'équipement à une pièce (du haut ou du bas) et le logiciel le prendra en compte correctement après fusion des pièces.
Si vous affectez 2 équipements différents, le logiciel en choisira un des deux et le signalera dans les messages d'exportation.
Pour l'équipement de ventilation :
Le logiciel conserve l'ensemble. On peut ainsi affecter une entrée d'air en bas et une entrée d'air en haut. Le logiciel fusionnera les 2 volumes et conservera les 2.
Il faut attribuer l'équipement à une pièce (du haut ou du bas) et le logiciel le prendra en compte correctement après fusion des pièces.
Si vous affectez 2 équipements différents, le logiciel en choisira un des deux et le signalera dans les messages d'exportation.
Pour l'équipement de ventilation :
Le logiciel conserve l'ensemble. On peut ainsi affecter une entrée d'air en bas et une entrée d'air en haut. Le logiciel fusionnera les 2 volumes et conservera les 2.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES