 Sujet du message: Variation temporelle plancher chauffant
MessagePublié: 16 Mars 2016 11:49 
Omniscient

Inscrit le: 30 Jan 2013 11:02
Messages: 528
Localisation: Chambéry
Bonjour,

J'ai une question bête : comment passe-t-on du coefficient d'aptitude d'un plancher chauffant à sa variation temporelle ?
Il y a une fiche d'application pour les radiateurs électriques (Vt = 1.44 * CA), mais rien pour les autres type d’émetteur et notamment les planchers chauffant.

Pièce jointe:
Plancher chauffant eau chaude certifié.PNG
Plancher chauffant eau chaude certifié.PNG [ 104.1 Kio | Consulté 3801 fois ]


Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Variation temporelle plancher chauffant
MessagePublié: 16 Mars 2016 17:10 
Expert

Inscrit le: 27 Mars 2014 09:42
Messages: 190
Bonjour,

effectivement c'est un peu la dèche pour les planchers chauffants à ce niveau, mais apparemment c'est en train de bouger.

De mon côté, j'avais posé la question à un collègue de CVC qui m'a orienté vers un procédé certifié Eubac depuis 2014 avec un CA de 0.5 K pour PC hydraulique.

http://thermozyklus.de/fr/certification-eubac/le-systeme-thz-certifie.html

Mais je n'avais effectivement jamais rien trouvé d'autre. Rah l'utilité des bases de données jamais mises à jour...!


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Variation temporelle plancher chauffant
MessagePublié: 16 Mars 2016 22:34 
Omniscient

Inscrit le: 30 Jan 2013 11:02
Messages: 528
Localisation: Chambéry
Oui mais en fait c'était pas ma question :mrgreen:

Maintenant il y en a pas mal des planchers certifiés sur Eubac.

Ma question c'est comment passe-t-on de CA à la variation temporelle pour un plancher chauffant ? Est ce que c'est la même formule que pour les radiateurs électriques ?


Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Variation temporelle plancher chauffant
MessagePublié: 21 Mars 2016 10:23 
Omniscient

Inscrit le: 30 Jan 2013 11:02
Messages: 528
Localisation: Chambéry
Personne n'a de réponse ? :roll:


Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Variation temporelle plancher chauffant
MessagePublié: 07 Avr 2016 14:22 
Omniscient
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 09 Août 2011 10:13
Messages: 679
Localisation: IZUBA énergies
A priori, des certificats de plancher sont dispo ici:
http://www.certitherm.fr/certitherm/sys ... ertitherm/
Par exemple le produit Réhau, propose des valerus CA à substituer à la valeur par défaut 1.8


Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Variation temporelle plancher chauffant
MessagePublié: 08 Avr 2016 15:12 
Omniscient

Inscrit le: 30 Jan 2013 11:02
Messages: 528
Localisation: Chambéry
Merci Ludo :P


Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 6 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 11 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum