Bonjour,
J'ai une question bête : comment passe-t-on du coefficient d'aptitude d'un plancher chauffant à sa variation temporelle ?
Il y a une fiche d'application pour les radiateurs électriques (Vt = 1.44 * CA), mais rien pour les autres type d’émetteur et notamment les planchers chauffant.
Variation temporelle plancher chauffant
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Gourou
- Messages : 439
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Variation temporelle plancher chauffant
Bonjour,
effectivement c'est un peu la dèche pour les planchers chauffants à ce niveau, mais apparemment c'est en train de bouger.
De mon côté, j'avais posé la question à un collègue de CVC qui m'a orienté vers un procédé certifié Eubac depuis 2014 avec un CA de 0.5 K pour PC hydraulique.
http://thermozyklus.de/fr/certification ... tifie.html
Mais je n'avais effectivement jamais rien trouvé d'autre. Rah l'utilité des bases de données jamais mises à jour...!
effectivement c'est un peu la dèche pour les planchers chauffants à ce niveau, mais apparemment c'est en train de bouger.
De mon côté, j'avais posé la question à un collègue de CVC qui m'a orienté vers un procédé certifié Eubac depuis 2014 avec un CA de 0.5 K pour PC hydraulique.
http://thermozyklus.de/fr/certification ... tifie.html
Mais je n'avais effectivement jamais rien trouvé d'autre. Rah l'utilité des bases de données jamais mises à jour...!
-
- Omniscient
- Messages : 757
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Variation temporelle plancher chauffant
Oui mais en fait c'était pas ma question
Maintenant il y en a pas mal des planchers certifiés sur Eubac.
Ma question c'est comment passe-t-on de CA à la variation temporelle pour un plancher chauffant ? Est ce que c'est la même formule que pour les radiateurs électriques ?
Maintenant il y en a pas mal des planchers certifiés sur Eubac.
Ma question c'est comment passe-t-on de CA à la variation temporelle pour un plancher chauffant ? Est ce que c'est la même formule que pour les radiateurs électriques ?
-
- Omniscient
- Messages : 757
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Variation temporelle plancher chauffant
Personne n'a de réponse ?
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Variation temporelle plancher chauffant
A priori, des certificats de plancher sont dispo ici:
http://www.certitherm.fr/certitherm/sys ... ertitherm/
Par exemple le produit Réhau, propose des valerus CA à substituer à la valeur par défaut 1.8
http://www.certitherm.fr/certitherm/sys ... ertitherm/
Par exemple le produit Réhau, propose des valerus CA à substituer à la valeur par défaut 1.8
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
-
- Omniscient
- Messages : 757
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Variation temporelle plancher chauffant
Merci Ludo