Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé (je ne retrouve pas en cherchant), mais il doit y avoir un problème d'ordre de grandeur avec les scénarios Th-BCE d'occupation que vous avez fourni dans la bibliothèque.

Ceux que vous avez fourni sont à moins de 0,00 habitant par m². Je ne sais pas combien est l'arrondi, mais ça veut dire qu'on a moins d'un occupant par m² ... :roll:
Et les STD que j'ai fait avec ces scénarios me donnent des chaleur métabolique assez ridicules, on dirait qu'il manque un facteur beaucoup ...

Par exemple, sur une copropriété de 33 logements, j'ai un apport métabolique de 938 kWh :mrgreen:


Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Scénario th BCE d'occupation
MessagePublié: 10 Avr 2016 15:28 
Omniscient

Inscrit le: 30 Jan 2013 11:02
Messages: 528
Localisation: Chambéry
Ah mais ça me reviens, je crois que vous m'aviez dit à l'époque que vous n'aviez pas rentré de nombre d'occupants car la formule dépend de la surface (c'est une fonction affine par morceaux)

Du coup peut être que vous pourriez mettre les formules en fonction de la surface en commentaire pour qu'on puisse choisir selon notre projet ?
Ou même nous mettre les 3 scénarios dans la biblio (par exemple : Usage 1 - Maison individuelle Maison individuelle <70 m² Occupation H1)


Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Scénario th BCE d'occupation
MessagePublié: 11 Avr 2016 11:53 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Jonath a écrit:
je crois que vous m'aviez dit à l'époque que vous n'aviez pas rentré de nombre d'occupants car la formule dépend de la surface
Oui, c'est bien ça.

Jonath a écrit:
peut être que vous pourriez mettre les formules en fonction de la surface en commentaire

Je transmet cette demande d'amélioration pour les futures améliorations du logiciel.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 3 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 9 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum