Lors du lancement du module RT, j'ai ce message ci qui apparaît : "Les besoins conventionnels de chauffage ne peuvent être assurés par la production avec stockage. Il faut notamment s'assurer que la température de consigne au niveau des réseaux de distribution de chauffage est bien inférieure à la température de consigne du ballon."
Ma température de consigne des réseaux était effectivement supérieure à la température de consigne du ballon, je l'ai donc modifier pour qu'elle soit inférieure. Après ceci, le même message apparaît.
Avez-vous un explication?
Cordialement
Fabien CAMENEN
Problème RT 2012
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Problème RT 2012
Le blocage du calcul est alors lié à un problème plus général de dimensionnement de la génération. Pour faire aboutir le calcul, il convient alors de revoir :
- La puissance de chauffage du générateur du ballon (source base et/ou appoint),
- Le volume du ballon.
- La puissance de chauffage du générateur du ballon (source base et/ou appoint),
- Le volume du ballon.