J'utilise les menuiseries dessinées (depuis cette super mise à jour <3 ), et je sors dans mes rapports les menuiseries avec les dimensions, les Uw et Sw dans un tableau récap.

Et j'ai un truc étrange : pour des menuiseries exactement identiques, j'ai des Uw identiques mais des Sw différents :


Comment c'est possible ?


Pièces jointes:
Capture.PNG
Capture.PNG [ 27.93 Kio | Consulté 4598 fois ]
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Menuiseries calculées
MessagePublié: 25 Mai 2016 08:54 
Omniscient

Inscrit le: 30 Jan 2013 11:02
Messages: 528
Localisation: Chambéry
Pas de réponses ? Régis, Ludovic, vous me snobez ? :cry: :wink:


Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Menuiseries calculées
MessagePublié: 26 Mai 2016 09:39 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Pouvez-vous me transmettre la Pleiades correspondante pour analyse ?


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Menuiseries calculées
MessagePublié: 26 Mai 2016 10:31 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Le Sw indiqué dans le rapport, correspond bien au Sw sp (facteur solaire de la fenêtre sans protection) qui prend en compte l'inclinaison et l’orientation de la menuiserie. Ainsi, une menuiserie n'aura pas le même Sw sp en fonction de la paroi sur laquelle elle est affectée (dans la mesure ou cette menuiserie est paramétrée en valeur calculée).


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Menuiseries calculées
MessagePublié: 01 Juin 2016 14:05 
Spécialiste
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 22 Mai 2013 16:06
Messages: 67
Bonjour, n'est-il pas étrange que la valeur du Sw change en fonction de la parois? Ce n'est pas plutôt le rayonnement solaire et le masque intégré qui change? A moins que le moteur RT ne nous ai encore détourné les lois de la physique.
Bref, en l'état il semble que cette valeur de Sw-sp présentée ici ne reflète aucune grandeur physique. Ou alors vous avez un éclaircissement de votre côté?


Jean-Sébastien Flammang
http://www.flammang-conseil.fr
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Menuiseries calculées
MessagePublié: 01 Juin 2016 14:42 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
On a l'habitude de considérer un Sw obtenu lorsque le soleil est perpendiculaire au vitrage.
On, comme indiqué précédemment :
Régis a écrit:
Le Sw indiqué dans le rapport, correspond bien au Sw sp (facteur solaire de la fenêtre sans protection) qui prend en compte l'inclinaison et l’orientation de la menuiserie. Ainsi, une menuiserie n'aura pas le même Sw sp en fonction de la paroi sur laquelle elle est affectée (dans la mesure ou cette menuiserie est paramétrée en valeur calculée).


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Menuiseries calculées
MessagePublié: 01 Juin 2016 15:59 
Omniscient

Inscrit le: 30 Jan 2013 11:02
Messages: 528
Localisation: Chambéry
Du coup, y-a-t-il un moyen d'obtenir le Sw "brut" de la menuiserie (dans le cas de menuiserie calculée) pour fournir cette information au menuisier ?

Parce que le Sw de la bibliothèque correspond au Sw des dimensions standards lorsqu'on a rentré la menuiserie dans la bibliothèque, pas au Sw recalculé après changement des dimensions ...


Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Menuiseries calculées
MessagePublié: 02 Juin 2016 11:17 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Le Sw brut est disponible uniquement dans les données de la bibliothèque.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 8 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 10 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron