Bonjour,

Je travaille sur un projet assimilable à des bureaux d'après la fiche d'application, mais avec un certain nombre de pièces sensibles qui n'ont pas de fenêtres pour des raisons de sécurité.

Evidemment, le Bbio éclairage explose vu qu'il n'y a pas d'éclairage naturel... ça fait déjà 48 points sur les 77 du Bbiomax. En ajoutant à ça que le bâtiment est petit donc pas très compact, le Bbio semble inatteignable même en isolant beaucoup.

Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ça? Y aurait-il une disposition spéciale pour les locaux qui ont l'obligation de rester aveugles?

Re: Bbio et pièces sans fenêtres

Posté : 10 juin 2016 11:23
par Régis
Une idée saugrenue est de considérer qu'il s'agit d'un local de process, en expliquant que le process exige une pièce borgne.
Ce local borgne serait alors à exclure de la RT...
:roll:
A voir si le CSTB ou l'organisme de contrôle peut admettre cela.

Re: Bbio et pièces sans fenêtres

Posté : 13 juin 2016 09:00
par areaelr
Peux-tu précisé le nom de ces locaux et leurs fonctions ?

Re: Bbio et pièces sans fenêtres

Posté : 13 juin 2016 10:16
par Yves_M
Il s'agit d'une gendarmerie, avec notamment les locaux pour les interrogatoires. Mais finalement on a réglé le problème en mettant des pavés de verre même si à la base le programme mentionnait "pas d'éclairage naturel".