Bonjour,
J'aimerais savoir comment est considérée une véranda au sens de la RT2012.
Je me pose cette question car j'ai un projet d'une maison individuelle avec une véranda 'coupant' cette maison en 2. Elle est non chauffée, donc je pense pouvoir la considérer comme espace tampon solarisé, mais je n'en suis pas certain.
Le problème c'est surtout que si cette véranda ne peut pas être considérée comme espace tampon, ce projet coûtera bien trop cher pour respecter la RT2012.
Cordialement,
Victor
Véranda dans une maison
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Véranda dans une maison
Si effectivement cette véranda est considérée comme non chauffée (suivant les règles Th-U fascicule 1 §1.5.3), il faut la prendre en compte comme un espace tampon solarisé.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Véranda dans une maison
D'accord Régis merci beaucoup, je n'avais pas fait attention à ce paragraphe.