Véranda dans une maison

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Victor32
Novice
Messages : 2
Inscription : 13 juin 2016 16:06

Véranda dans une maison

Message par Victor32 » 13 juin 2016 16:36

Bonjour,

J'aimerais savoir comment est considérée une véranda au sens de la RT2012.

Je me pose cette question car j'ai un projet d'une maison individuelle avec une véranda 'coupant' cette maison en 2. Elle est non chauffée, donc je pense pouvoir la considérer comme espace tampon solarisé, mais je n'en suis pas certain.

Le problème c'est surtout que si cette véranda ne peut pas être considérée comme espace tampon, ce projet coûtera bien trop cher pour respecter la RT2012.

Cordialement,
Victor

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Véranda dans une maison

Message par Régis » 14 juin 2016 11:37

Si effectivement cette véranda est considérée comme non chauffée (suivant les règles Th-U fascicule 1 §1.5.3), il faut la prendre en compte comme un espace tampon solarisé.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Victor32
Novice
Messages : 2
Inscription : 13 juin 2016 16:06

Re: Véranda dans une maison

Message par Victor32 » 14 juin 2016 13:16

D'accord Régis merci beaucoup, je n'avais pas fait attention à ce paragraphe.