Bonjour,
J'ai un projet de rénovation en cours, qui consiste en la rénovation complète d'un logement actuellement vide, associé à l'aménagement de combles avec création de chien assis.
La RT existant s'applique mais le service instructeur du PC demande une attestation thermique RT2012. Je pense que cette demande s'appuie sur le fait que la création des chiens assis va créer de la surface habitable (moins de 50 m² au total).
Pour moi, il ne s'agit pas d'une extension car ce n'est ni une addition, ni une surélévation, ni une superposition.
Avez-vous déjà eu des cas similaires ?
Application RT2012 pour la création de chien assis
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Application RT2012 pour la création de chien assis
Non, je n'ai encore jamais rencontré de cas similaire.
L'idéal serait de poser la question au CSTB.
L'idéal serait de poser la question au CSTB.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Application RT2012 pour la création de chien assis
C'est chose faite !
J'espère avoir un retour rapide
J'espère avoir un retour rapide
Re: Application RT2012 pour la création de chien assis
https://www.youtube.com/watch?v=cOsqUta2ol4Victor a écrit :C'est chose faite !
J'espère avoir un retour rapide
Re: Application RT2012 pour la création de chien assis
J'avais précédemment posé 2 questions au CSTB, le délais de réponse est inférieur à 2 semaines, donc ce n'est pas si mal ! J'ai de l'espoir en tout cas
Re: Application RT2012 pour la création de chien assis
Bonjour,
J'ai réceptionné la réponse rapide de RT-Bâtiment :
"La RT2012 s'applique dans le cas des extensions. Est considéré comme une extension un "aménagement de combles existants d’une maison conduisant à devoir surélever le faîtage de la toiture d’au moins 1,8 mètre" (cf. http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... timent.pdf).
Si ce n'est pas le cas de vos travaux (d'après votre descriptif, cela semble être votre situation), cette création n'est pas considérée comme une extension, vous êtes alors soumis à la RT existante.
Cordialement."
La Mairie concerné a pourtant soutenu l'inverse, en indiquant que la création de chien assis allait créer de la surface habitable et qu'il fallait donc se référer à la fiche d'application des extensions. Je suis dans un cas où l'extension est inférieure à 50 m², donc pas d'étude et de frais inutiles pour le maitre d'ouvrage.
J'ai réceptionné la réponse rapide de RT-Bâtiment :
"La RT2012 s'applique dans le cas des extensions. Est considéré comme une extension un "aménagement de combles existants d’une maison conduisant à devoir surélever le faîtage de la toiture d’au moins 1,8 mètre" (cf. http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... timent.pdf).
Si ce n'est pas le cas de vos travaux (d'après votre descriptif, cela semble être votre situation), cette création n'est pas considérée comme une extension, vous êtes alors soumis à la RT existante.
Cordialement."
La Mairie concerné a pourtant soutenu l'inverse, en indiquant que la création de chien assis allait créer de la surface habitable et qu'il fallait donc se référer à la fiche d'application des extensions. Je suis dans un cas où l'extension est inférieure à 50 m², donc pas d'étude et de frais inutiles pour le maitre d'ouvrage.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Application RT2012 pour la création de chien assis
Merci de ce retour.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES