forum Pleiades
Nous sommes actuellement le 11 Déc 2017 20:18 Les heures sont au format UTC + 1 heure



 Page 1 sur 1 [ 3 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: Tertiaire en CE1 et Bbio
MessagePublié: 06 Juil 2016 11:18 
Spécialiste

Inscrit le: 28 Mai 2012 15:49
Messages: 53
Bonjour,

J'ai des projets tertiaires (centre commerciaux notamment) où le maître d'ouvrage ne souhaite pas climatiser donc je suis en CE1 et comme le Bbio max est vraiment moindre qu'en CE2, impossible d'avoir un Bbio conforme..
Dans certains cas ils ont un système de chauffage performant du type récupération de chaleur sur le froid alimentaire mais je suis bloquée par le BBio..
Pour les cas de centres commerciaux, je pense que c'est du au fait qu'il y ai très peu de vitrages parce que la part d'éclairage dans le Bbio est très importante dans ces usages.
Mais je me vois mal demander des vitrages en plus à une grande enseigne de super marché..
J'ai l'impression que ça oblige à climatiser.. c'est idiot.

Qu'en pensez vous?
Est ce que je manque qqchose?
Avez vous rencontré des problèmes de ce type?

Merci d'avance pour vos retours.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Tertiaire en CE1 et Bbio
MessagePublié: 06 Juil 2016 12:02 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Si vous climatisez, vous aurez aussi les besoins qui vont avec.
Vous allez certainement vous trouver dans une situation similaire.

Je pense que vous ne loupez rien, il s'agit effectivement d'un problème récurant sur les usages de commerces, pour lesquels il est nécessaire d'avoir un bon accès à l'éclairement naturel et un maximum d'apports solaires gratuits.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Tertiaire en CE1 et Bbio
MessagePublié: 06 Juil 2016 14:11 
Spécialiste

Inscrit le: 28 Mai 2012 15:49
Messages: 53
C'est bien ce que je pensais alors :)
Du coup quand ils font une extension d'un centre commercial il n'y a aucun vitrage..
La façade vitrée est sur l'existant.
Généralement quand je climatise il n'y a plus aucun problème sur le Bbio ni le Cep. La marge est grande pour les commerces.

Aaah les extensions..c'est toujours simple.. :roll:

Merci en tout cas, ça me rassure.


Dernière édition par Roman le 06 Juil 2016 14:14, édité 1 fois au total.

Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 3 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 8 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum