forum Pleiades
Nous sommes actuellement le 12 Déc 2017 22:41 Les heures sont au format UTC + 1 heure



 Page 1 sur 1 [ 4 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: Inertie plancher intermédiaire
MessagePublié: 06 Juil 2016 17:08 
Spécialiste

Inscrit le: 26 Déc 2010 15:41
Messages: 75
Bonjour,

J'ai regardé l'influence de la composition du plancher intermédiaire sur le calcul de l'inertie et il y a une chose que je ne comprend pas!
Quand j'inverse la compo du plancher l'inertie évolue mais je ne comprends pas pourquoi car le plancher intermédiaire est dans l'enveloppe thermique. Donc que la masse soit au plafond du rez-de-chaussé ou au plancher de l'étage, l'inertie globale de la maison devrait être la même, mais ce n'est pas le cas.
Une explication ?
Merci.
Vincent.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Inertie plancher intermédiaire
MessagePublié: 07 Juil 2016 11:12 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
L'inertie est calculé sur un étage de référence et s'applique partout.
Sur ce sujet, je vous invite à consulter ce qui est indiqué ici dans le manuel.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Inertie plancher intermédiaire
MessagePublié: 07 Juil 2016 13:50 
Spécialiste

Inscrit le: 26 Déc 2010 15:41
Messages: 75
Cela me surprend qu'il y ait une telle différence !!
J'ai comparé les méthodes de calcul pour l'inertie en inversant la composition du plancher intermédiaire.
1er cas : composition du plancher intermédiaire classique cad surface extérieure=plancher=carrelage et surface intérieure=plafond=placo
Calcul avec méthode annexe A: Bbio= 29.7
Calcul avec méthode matriciel : Bbio = 28

2ème cas : j'inverse la composition du plancher intermédiaire
Calcul avec méthode annexe A: Bbio= 36.3
Calcul avec méthode matriciel : Bbio = 29,6

On voit que le calcul avec la méthode annexe A explose !! Les 3 autres valeurs se tiennent.
Et finalement, on peut même jouer sur la méthode de calcul pour faire diminuer mon Bbio (en tout cas dans mon exemple)

Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Vincent


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Inertie plancher intermédiaire
MessagePublié: 07 Juil 2016 14:02 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Toutes les méthodes sont réglementaires et peuvent être utilisées.
En en est de même pour le fait que l'on peut prendre en compte l'inertie via la norme NF EN 13786 ou via la l'inertie par classe.
On obtient ainsi des résultats différents qui sont parfois bien plus favorables dans certains cas.

Il en est ainsi et, dans la mesure ou vous respectez la norme NF EN 13786 ou la méthode Th-BCE, votre résultat restera valables.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 4 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 8 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron