Inertie plancher intermédiaire

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

vsial
Expert
Messages : 213
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Inertie plancher intermédiaire

Message par vsial » 06 juil. 2016 17:08

Bonjour,

J'ai regardé l'influence de la composition du plancher intermédiaire sur le calcul de l'inertie et il y a une chose que je ne comprend pas!
Quand j'inverse la compo du plancher l'inertie évolue mais je ne comprends pas pourquoi car le plancher intermédiaire est dans l'enveloppe thermique. Donc que la masse soit au plafond du rez-de-chaussé ou au plancher de l'étage, l'inertie globale de la maison devrait être la même, mais ce n'est pas le cas.
Une explication ?
Merci.
Vincent.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Inertie plancher intermédiaire

Message par Régis » 07 juil. 2016 11:12

L'inertie est calculé sur un étage de référence et s'applique partout.
Sur ce sujet, je vous invite à consulter ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

vsial
Expert
Messages : 213
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Inertie plancher intermédiaire

Message par vsial » 07 juil. 2016 13:50

Cela me surprend qu'il y ait une telle différence !!
J'ai comparé les méthodes de calcul pour l'inertie en inversant la composition du plancher intermédiaire.
1er cas : composition du plancher intermédiaire classique cad surface extérieure=plancher=carrelage et surface intérieure=plafond=placo
Calcul avec méthode annexe A: Bbio= 29.7
Calcul avec méthode matriciel : Bbio = 28

2ème cas : j'inverse la composition du plancher intermédiaire
Calcul avec méthode annexe A: Bbio= 36.3
Calcul avec méthode matriciel : Bbio = 29,6

On voit que le calcul avec la méthode annexe A explose !! Les 3 autres valeurs se tiennent.
Et finalement, on peut même jouer sur la méthode de calcul pour faire diminuer mon Bbio (en tout cas dans mon exemple)

Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Vincent

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Inertie plancher intermédiaire

Message par Régis » 07 juil. 2016 14:02

Toutes les méthodes sont réglementaires et peuvent être utilisées.
En en est de même pour le fait que l'on peut prendre en compte l'inertie via la norme NF EN 13786 ou via la l'inertie par classe.
On obtient ainsi des résultats différents qui sont parfois bien plus favorables dans certains cas.

Il en est ainsi et, dans la mesure ou vous respectez la norme NF EN 13786 ou la méthode Th-BCE, votre résultat restera valables.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre