Dimenssionnement BEPOS panneaux photovoltaique

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B

Répondre
Vince29
Confirmé
Messages : 22
Enregistré le : 11 juil. 2016 10:29

Dimenssionnement BEPOS panneaux photovoltaique

Message par Vince29 » 13 juil. 2016 14:58

Bonjour,
Suivant les règles Effinergie sur les label BEPOS, il est mentionné un coefficient de -2,58 pour la conversion en énergie primaire d'une installation photovoltaique.

Le problème est le suivant : comment faire pour dimensionner correctement une installation solaire suite à la fiche de calcul BEPOS d'Effinergie?

Nous retrouvons en tant que bureau d'étude une production en kWhEP/m².an pour assurer un équilibre entre le bilan EPNR et l'écart autorisé. Comment retrouver la puissance crête de l'installation ainsi que la surface de panneaux nécessaire?

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3418
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Dimenssionnement BEPOS panneaux photovoltaique

Message par Régis » 13 juil. 2016 15:54

Tout cela est déjà pris en compte automatiquement par le logiciel, il vous faut donc faire en sorte d'obtenir un résultat conforme en Bepos via l'affiche dédiée du logiciel :
2016-07-13_16h57_36.png
Cela est indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Vince29
Confirmé
Messages : 22
Enregistré le : 11 juil. 2016 10:29

Re: Dimenssionnement BEPOS panneaux photovoltaique

Message par Vince29 » 20 juil. 2016 16:09

0
Modifié en dernier par Vince29 le 20 juil. 2016 16:15, modifié 1 fois.

Vince29
Confirmé
Messages : 22
Enregistré le : 11 juil. 2016 10:29

Re: Dimenssionnement BEPOS panneaux photovoltaique

Message par Vince29 » 20 juil. 2016 16:10

[
Modifié en dernier par Vince29 le 20 juil. 2016 16:15, modifié 1 fois.

Vince29
Confirmé
Messages : 22
Enregistré le : 11 juil. 2016 10:29

Re: Dimenssionnement BEPOS panneaux photovoltaique

Message par Vince29 » 20 juil. 2016 16:12

OK pour la méthode, merci régis.

J'ai eu la confirmation d'effinergie qu'il y avait bien un coefficient -2,58 pour passer en énergie Finale d'une production PV.
Je comprend donc que sur les logiciels RT, il ne faut pas se mêler du coefficient en énergie primaire.
Pourtant, suite à un pré-dimenssionnement avec des petits utilitaires que l"on trouve sur le net, en me calant sur la puissance crête de l'installation, je retrouve in fine des écarts de production (données de résultats en vert dans le tableau). si on regarde les deux dernières lignes avec une production EF approché du résultat, nous retrouvons une puissance crête moindre.
Le fichier joint CapturePV.PNG n’est plus disponible.
Je ne comprend pas d’où viens ce décalage. peut être des données générique ou des données météo.
Fichiers joints
CapturePV.PNG

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3418
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Dimenssionnement BEPOS panneaux photovoltaique

Message par Régis » 21 juil. 2016 08:42

Je ne suis pas en mesure de vous expliquer cette différence.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Victor
Spécialiste
Messages : 67
Enregistré le : 20 nov. 2013 16:56

Re: Dimenssionnement BEPOS panneaux photovoltaique

Message par Victor » 21 juil. 2016 14:32

Je ne sais pas si ma réponse va vous éclairer, mais l'ordre de grandeur de la production d'une installation photovoltaïque en France est d'environ 1 000 kWh/kWc/an. Je ne parle qu'en énergie finale dans ce message :lol:

Donc quand je vois une installation de 67 kWc produire seulement 36 000 kWh/an, je me dit qu'il y a un soucis, ou alors une spécificité bien particulière.

En fait, seul les calculs RT et SED sont incohérents au regard de la puissance installée et de la production annuelle en énergie finale.

Il y a peut être une confusion entre le niveau d'irradiance (énergie brute reçue par les modules exprimée en kWh/m²) et la production effective de l'installation. L'ordre de grandeur en France est de 1 200 kWh/m².

Pour une installation de 1 kWc, composée de 4 modules 60 cellules 6' de 250 Wc de puissance unitaire (surface module = 1.65 m²), on a donc:

- Surface totale : 6.6 m²
- Énergie brute reçue : 7920 kWh/an
- Production : 1000 kWh/an

Pour un calcul réel, il faut bien entendu prendre en compte toutes les caractéristiques (orientation, pente, ombrages proches et lointains, matériel utilisé, etc...).

Personnellement, j'utilise PVSYST pour l'étude des projets PV depuis une petite dizaine d'années et j'en suis très satisfait. Les productions estimés sont toujours très proches de la réalité avec une marge d'erreur max de 1,5 / 2,0%, et une modélisation très précise de l'installation.

Répondre