Bonjour,
Je travaille actuellement sur un projet RT 2012 d'une maison individuelle avec un besoin de chauffage très faible. Le chauffage va être réalisé par le biais d'une batterie chaude provenant du ballon solaire thermique de l'ECS en préchauffage de l'air neuf de la VMC double flux.
Il y a t-il une méthode connu pour entrer ce mode de chauffage en RT2012 ? A ce jour je n'ai rien trouvé.
Merci,
Marine Janin
HELIASOL
Batterie chaude sur VMC double flux en RT2012
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Novice
- Messages : 1
- Inscription : 02 sept. 2015 15:35
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Batterie chaude sur VMC double flux en RT2012
La méthode ThBCE de la RT2012 ne permet pas de pré-chauffage via une VMC DF. Il faut passer par une CTA DAC.
Le problème de ce que vous proposer est qu'il y a un préchauffage et pas de chauffage.
Il n'y a donc pas de régulation de la température à l'intérieur des pièces. Je ne suis pas sur que la RT2012 accepte cela mais j'avoue n'avoir jamais vérifié.
Le problème de ce que vous proposer est qu'il y a un préchauffage et pas de chauffage.
Il n'y a donc pas de régulation de la température à l'intérieur des pièces. Je ne suis pas sur que la RT2012 accepte cela mais j'avoue n'avoir jamais vérifié.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES