MessagePublié: 27 Sep 2016 13:09 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1742
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Bonjour,

Dans le cas des labels effinergie, il faut d'une part que le Cep < Cepmax avec production mais aussi que le Cep < Cepmax + 12 x Mctype sans production.

Il semble que ce soit bien ce que fait P+C mais ce n'est pas clair dans l'affichage du résultat. Dans mon cas par ex., le Cep max = 84 et Cep max + 12 x Mctype = 117,6. Le projet est valide mais P+C affiche un "!" inquiétant :/


Pièces jointes:
Cepmax_bepos-effinergie.png
Cepmax_bepos-effinergie.png [ 12.48 Kio | Consulté 4576 fois ]
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Cep max, double exigence effinergie
MessagePublié: 28 Sep 2016 13:27 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Ce critère est validés via l'article 30 :

Pièce jointe:
2016-09-28_14h04_48.png
2016-09-28_14h04_48.png [ 45.17 Kio | Consulté 4550 fois ]


Concernant le "!" inquiétant, j'ai complété ici le manuel pour apporter des précisions sur ce point :

Pièce jointe:
2016-09-28_14h25_12.png [10.73 Kio]
Aucun téléchargement


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Cep max, double exigence effinergie
MessagePublié: 13 Oct 2016 15:41 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1742
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Il n'y aurait pas une erreur dans l'info-bulle d'ailleurs ?!
Le calcul à vérifier est Cep < Cep max + 12*Mctype. À moins que le Mctype fasse 1, mais je ne crois pas que ce cas existe...


Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Cep max, double exigence effinergie
MessagePublié: 14 Oct 2016 10:03 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
D'après l'arrêté du 11 décembre 2014, Mctype =1 pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation en catégorie CE1.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Cep max, double exigence effinergie
MessagePublié: 14 Oct 2016 10:46 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1742
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Ah loupé lol

Mais sur mon projet avec un Mctype = 2, l'info-bulle est la même :/


Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Cep max, double exigence effinergie
MessagePublié: 14 Oct 2016 11:26 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Il s'agit donc visiblement d'un bug de l'info bulle.
Pouvez-vous me transmettre la saisie Pleiades correspondante pour analyse (en rappelant le lien de ce sujet dans votre mail) ?


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Cep max, double exigence effinergie
MessagePublié: 17 Oct 2016 08:58 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
L'article 30 est validée de manière autonome au label effinergie. Il a sa propre info bulle Cep hors < Cep max -12 en bas

Pour effinergie, seul le cadre d'info en haut de la synthèse indique si Cep hors < Cep max + Mctype*12.

On retrouve les valeurs dans le rapport word (image jointe), on retrouve bien la valeur de 117 que tu mentionnes.


Pièces jointes:
2016-10-17_09h53_28.png
2016-10-17_09h53_28.png [ 27.36 Kio | Consulté 4405 fois ]
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Cep max, double exigence effinergie
MessagePublié: 19 Oct 2016 08:54 
Légendaire
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 06 Juil 2007 21:31
Messages: 1742
Localisation: Enerco Conseils - Aquitaine
Pour clore le sujet et informer ceux qui passeraient par hasard :

- l'article 30 est liée à la RT2012 et n'a pas de lien avec Effinergie. Il n'est valable que pour les usages d'habitation,
- l'exigence d'effinergie Cep hors prod < Cep max + 12 x Mctype vient compléter l'article 30 pour les autres usages.

Le contrôle de cette dernière exigence dans P+C est visible dans l'encart à droite des générations de RSET, l'article 30 et le Cep max affiché dans le groupe peuvent prêter à confusion mais ils sont orientés RT2012 même quand on demande un contrôle de performance effinergie.


Pièces jointes:
double_exigence_effinergie.png
double_exigence_effinergie.png [ 102.35 Kio | Consulté 4346 fois ]
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Image
Rencontres de la construction paille
Vendredi 8 décembre à Salies-de-Béarn (64)
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 8 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 7 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum