VMC DF thermodynamique

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B

Répondre
sebastien38
Expert
Messages : 203
Enregistré le : 27 mars 2014 09:42

VMC DF thermodynamique

Message par sebastien38 » 17 oct. 2016 14:43

Bonjour,

c'est une question qui a peut-être déjà été posée :

Ventilation double-flux thermodynamique : possible hors usage d'habitation ? Ce serait pour des locaux en usage hôtel partie nuit et restauration.

Si la saisie est possible, doit-on obligatoirement choisir un des titres V disponibles (MyDatec, TZen) ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la page http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Bibli ... odynamiquee.

Cordialement.

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3418
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: VMC DF thermodynamique

Message par Régis » 17 oct. 2016 14:59

sebastien38 a écrit :Bonjour,

c'est une question qui a peut-être déjà été posée :

Ventilation double-flux thermodynamique : possible hors usage d'habitation ? Ce serait pour des locaux en usage hôtel partie nuit et restauration.

Si la saisie est possible, doit-on obligatoirement choisir un des titres V disponibles (MyDatec, TZen) ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la page http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Bibli ... odynamiquee.

Cordialement.
L'arrêté stipule bien que l’utilisation du titre V est limité aux usages 1 et 2.

pour les autres usages:
on peut simplement utiliser une pac air neuf/air extrait liée au caisson d'extraction,
il est également éventuellement possible d'utiliser les "unités autonomes de toitures" qui allie CTA + PAC.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre