 Sujet du message: Casquette Bbio
MessagePublié: 19 Oct 2016 16:59 
Spécialiste

Inscrit le: 26 Déc 2010 15:41
Messages: 75
Bonjour,

Il y a un résultat que je n'arrive pas à interpréter.
Quand j'ajoute une casquette correspondant au débord de la toiture (en général entre 20cm et 30cm), le résultat du Bbio s'améliore de 2 à 3 points. Je ne comprends pourquoi j'ai une telle influence sur le Bbio.
Merci pour votre aide.

Vincent.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Casquette Bbio
MessagePublié: 21 Oct 2016 08:26 
Expert

Inscrit le: 27 Mars 2014 09:42
Messages: 188
Bonjour, j'imagine que si vous demandez un avis à ce sujet, c'est que votre bâtiment n'est pas climatisé ?


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Casquette Bbio
MessagePublié: 21 Oct 2016 15:17 
Spécialiste

Inscrit le: 26 Déc 2010 15:41
Messages: 75
Oui effectivement la maison n'est pas climatisée.

Vincent.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Casquette Bbio
MessagePublié: 03 Nov 2016 15:39 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Pouvez-vous me transmettre par mail les deux saisie Pleiades correspondante pour analyse ?


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Casquette Bbio
MessagePublié: 04 Nov 2016 14:46 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Dans le cas ou vous affectez une casquette, le débord supérieur des menuiseries est recalculé pour prendre en compte cette casquette.
Dans ce contexte, une simplification est faite en considérant que la casquette aura toujours plus d'incidence que le débord supérieur lié au retrait de la menuiserie par rapport à la paroi.

Or, dans le cas particulier de votre projet, le débord supérieur lié au retrait de la menuiserie protège plus du rayonnement solaire que la casquette en elle-même.

On peut le vérifier comme dans l'image ci dessous qui compare les deux saisies :
Pièce jointe:
2016-11-04_14h34_42.png
2016-11-04_14h34_42.png [ 152.14 Kio | Consulté 5047 fois ]


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Casquette Bbio
MessagePublié: 16 Jan 2017 15:47 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Régis a écrit:
Dans ce contexte, une simplification est faite en considérant que la casquette aura toujours plus d'incidence que le débord supérieur lié au retrait de la menuiserie par rapport à la paroi.
En fait non....


Après analyse par les développeurs (ticket 3140), il s'avère que, dans certains cas, la correction d'intégration prise en compte pour les débords est plus favorable que la prise en compte de la casquette.
Cela est lié à la mise en application des règles Th-bat (et pas à une simplification du logiciel).
Ainsi, en RT :
- si retrait : utilisation des formules de correction d'intégration (un retrait est repéré par le fait que les 3 débords ont des valeurs identiques)
- si débord supérieur (et donc casquette) : utilisation d'un objet masque envoyé au moteur de calcul.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 6 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 7 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron