Coefficient b entre 2 bâtiments d'habitation (neuf et réno)

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Psi Thermique
Expert
Messages : 125
Inscription : 30 nov. 2012 14:05

Coefficient b entre 2 bâtiments d'habitation (neuf et réno)

Message par Psi Thermique » 25 oct. 2016 10:45

Bonjour,
je bosse sur une rénovation et une extension neuve accolée qui atteindra la même hauteur que l'existant (il y aura aussi un étage supplémentaire sur l'existant). Ce sont uniquement des logements en R+5.
Comment je dois prendre en compte le mur mitoyen ? je ne trouve pas de valeur "règlementaire" de coeff b ou autres...
Si on doit utiliser un petit b, il est obligatoire d'isoler la jonction pour ne pas se pénaliser ?!
On souhaite de plus être BEPOS.

Merci pour vos lumières !
Sébastien

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Coefficient b entre 2 bâtiments d'habitation (neuf et ré

Message par Régis » 03 nov. 2016 10:58

Pour l'extension, la paroi "mitoyenne ne sera pas à prendre en compte, il faudra donc la dessiner pour obtenir la délimitation mais il faudra la considéré comme ouverte.

Pour la rénovation , il faudra affecter un contact mitoyen avec un petit b calculé en fonction des différentes températures de chauffage de part et d'autre de cette paroi. A priori, il y aura la même' consigne de chauffage de part et d'autre et donc pas de déperdition et donc un coefficient b = 0.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre