Bonjour,
j'ai une question relative à la saisie des débits de groupe pour le BBIO, car j'ai encore un doute.
Contexte : un gymnase avec
- extraction VMC (vestiaires, sanitaires) = 1500 m3/h
- double flux salle sportive = 1400 m3/h
- entrées d'air = 100 m3/h
Comme l'indique la question 229 sur la FAQ rt-batiments, en tertiaire, on saisit les débits entrants (http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=229).
Donc, ma saisie :
occupation = 1500 m3/h
inoccupation = 100 m3/h
Le fait d'avoir l'extraction vestiaires programmée sur horloge ou non n'a a priori pas d'incidence sur la saisie dans ce cas-là ?
Cela vous paraît correct ?
Débits BBIO
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Débits BBIO
Non, car pour le calcul du Bbio, le système de ventilation est conventionnel et vous n'avez pas la main pour adapter les différentes période d'occupation et d'inoccupation (qui vous sont imposées). Les spécificités de votre horloge ne peuvent donc pas être prises en compte.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES