Prod PV, prod pas pris en compte (Juste informatif)

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Psi Thermique
Expert
Messages : 124
Inscription : 30 nov. 2012 14:05

Prod PV, prod pas pris en compte (Juste informatif)

Message par Psi Thermique » 21 déc. 2016 17:58

Bonjour à tous,
je relate juste un problème d'un système photovoltaïque en RT2012 qui ne fournissait aucune énergie. Cela venait juste de certains onduleurs qui ont une puissance d'entrée nominale mise à 0 (exemple Solarmax 15 MT) ! Donc il faut soit modifier cette valeur (pour les connaisseurs) soit changer d'onduleur !
Sébastien

Victor
Spécialiste
Messages : 71
Inscription : 20 nov. 2013 16:56

Re: Prod PV, prod pas pris en compte (Juste informatif)

Message par Victor » 22 déc. 2016 10:30

Merci pour l'info, je n'avais jamais rencontré ce type de problème.

Les données peuvent être retrouvées assez facilement, mais je dois dire que la puissance d'entrée nominale n'est pas une donnée très intéressante de mon point de vue.

Pour le SOLARMAX 15 MT3, la puissance d'entrée nominale max. est de 9 kWc par tracker, soit 27 kWc au total. Évidemment cela n'a aucun sens de raccorder 27 kWc de modules PV à un onduleur qui ne peut sortir que 15 kWc AC. En fonction des caractéristiques du projet, je surdimensionne l'installation de 15 -20 % maxi.

Pour les "petits" projets en autoconsommation (moins de 2 kWc), j'utilise des micro-onduleurs de type Enphase.

Répondre