Saisie des sorties d'air - cas d'une CTA par insufflation

Publié : 10 janv. 2017 09:11
par JBBEIS
Bonjour
je m'interroge sur la façon de saisir les sorties d'air dans le cas d'une ventilation simple flux par insufflation.
Qu'on utilise des caissons de sorties d'air (type Aldes SAT) ou de simples conduits équipés d'un registres et d'une tourelle de tirage naturel, comment doit-on procéder ?
J'aurai tendance à penser que puisqu'il s'agit de sortie d'air et qu'aucune consommation n'est liée à leur fonctionnement, on peut tout simplement ne pas les saisir.
Quelqu'un aurait-il un avis ?
merci d'avance.

Re: Saisie des sorties d'air - cas d'une CTA par insufflatio

Publié : 10 janv. 2017 11:57
par Régis
Il vous faut utiliser un module d'entrée d'air (qui permettra à l'air intérieur d'entrer à l'extérieur :lol: ) :
2017-01-10_11h56_29.png

Re: Saisie des sorties d'air - cas d'une CTA par insufflatio

Publié : 10 janv. 2017 12:27
par JBBEIS
merci pour cette réponse...surprenante.
Si on ne saisit rien, l'équilibre aéraulique n'est pas atteint (bâtiment en surpression), est-ce gênant d'après vous ?

Re: Saisie des sorties d'air - cas d'une CTA par insufflatio

Publié : 10 janv. 2017 12:39
par Régis
Si vous ne saisissez pas d'entrées d'air, l'équilibre aéraulique sera atteint via la perméabilité de l'enveloppe (qui fera que le surplus d'air intérieur sera évacué vers l'extérieur... dans une certaines mesure, car au-delà d'un certains déséquilibre, le moteur de calcul risque de ne plus pouvoir gérer et affichera alors un message d'erreur pour le signaler).