saisie ECS

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

saisie ECS

Message par Luc » 18 janv. 2017 15:53

Bonjour,

sur un schéma comme celui-ci (voir PJ)

faut-il comprendre une saisie instantanée étant donnée la présence de l'échangeur ou alors faut-il prendre en compte les ballons?
Pièces jointes
Sans titre.jpg

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: saisie ECS

Message par Régis » 19 janv. 2017 09:55

Le module PX est effectivement une génération instantanée dans la mesure ou il ne chauffe pas le volume des ballons.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: saisie ECS

Message par Luc » 15 sept. 2017 15:33

par rapport aux ballons de stockage, s'agit-ils de "accumulation" dans la saisie de génération ou faut-il ne pas les saisir et partir sur de l'instantané?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: saisie ECS

Message par Régis » 15 sept. 2017 15:53

Dans la mesure ou la méthode Th-BCE de la RT2012 le permet, il faudrait saisir les ballons de stockage.

Tout le problème réside justement dans le fait que ce stockage en aval de la génération n'est pas prévu par la méthode Th-BCE. Or ces ballons vont bien générer des pertes qu'il ne faudrait pas négliger.
La réponse officielle pour modéliser ce montage serait de passer par un titre V.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre