Auteur:  Luc [ 18 Jan 2017 15:53 ]
Sujet du message:  saisie ECS

Bonjour,

sur un schéma comme celui-ci (voir PJ)

faut-il comprendre une saisie instantanée étant donnée la présence de l'échangeur ou alors faut-il prendre en compte les ballons?

Pièces jointes:
Sans titre.jpg
Sans titre.jpg [ 123.92 Kio | Consulté 1917 fois ]

Auteur:  Régis [ 19 Jan 2017 09:55 ]
Sujet du message:  Re: saisie ECS

Le module PX est effectivement une génération instantanée dans la mesure ou il ne chauffe pas le volume des ballons.

Auteur:  Luc [ 15 Sep 2017 15:33 ]
Sujet du message:  Re: saisie ECS

par rapport aux ballons de stockage, s'agit-ils de "accumulation" dans la saisie de génération ou faut-il ne pas les saisir et partir sur de l'instantané?

Auteur:  Régis [ 15 Sep 2017 15:53 ]
Sujet du message:  Re: saisie ECS

Dans la mesure ou la méthode Th-BCE de la RT2012 le permet, il faudrait saisir les ballons de stockage.

Tout le problème réside justement dans le fait que ce stockage en aval de la génération n'est pas prévu par la méthode Th-BCE. Or ces ballons vont bien générer des pertes qu'il ne faudrait pas négliger.
La réponse officielle pour modéliser ce montage serait de passer par un titre V.