Bonjour à tous,
- nous avons l'habitude de ne mettre que des bouches de ventilation pour des calculs RT, pas d'entrée d'air => est ce juste ? et si oui pourquoi cela fonctionne ainsi
- Lorsque je crée une bouche VMC, il faut intégrer le débit pointe et base. Le logiciel Selector Powair me sort des débits QminRT et Qmax RT, SMEA (voir pièce jointe). J'utilise donc QminRT pour le débit de base et QmaxRT pour le débit de pointe ? juste ?
De plus pourquoi ces deux valeurs sont tout le temps identiques sur Powair ?
Bouches, débit BBIO et Selector Powair
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Expert
- Messages : 125
- Inscription : 30 nov. 2012 14:05
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair
La méthode Th-BCE de la RT2012 demande à saisir la réalité.
Donc si il y a des entrée d'air, il faut les prendre en compte.
Si les entrées d'air ne sont pas saisies, il y aura une majoration des infiltrations d'air mais cela pourra être fait dans une certaine mesure. En effet, au delà d'un certain seuil, le moteur de calcul n'arrive plus à gérer cela et risque de planter sans faire aboutir les calculs.
Donc si il y a des entrée d'air, il faut les prendre en compte.
Si les entrées d'air ne sont pas saisies, il y aura une majoration des infiltrations d'air mais cela pourra être fait dans une certaine mesure. En effet, au delà d'un certain seuil, le moteur de calcul n'arrive plus à gérer cela et risque de planter sans faire aboutir les calculs.
Oui.Psi Thermique a écrit :J'utilise donc QminRT pour le débit de base et QmaxRT pour le débit de pointe ? juste ?
Car poWair indique un débit moyenné entre le débit de base et de pointe. Il est alors nécessaire de saisir le même débit en base et en pointe.Psi Thermique a écrit :pourquoi ces deux valeurs sont tout le temps identiques sur Powair ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Expert
- Messages : 125
- Inscription : 30 nov. 2012 14:05
Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair
- En créant une entrée d'air je trouve un CEP supérieur à mon calcul sans entrée d'air... (pour Hygro A)...
- Pour mes bouches autoréglables : est ce que la pression min de Powair, 84 Pa (Voir ci-joint) est la valeur Delta P1 à entrer sur pléiades et le débit min associé (de même Delta P2).
- Pour mes bouches autoréglables : est ce que la pression min de Powair, 84 Pa (Voir ci-joint) est la valeur Delta P1 à entrer sur pléiades et le débit min associé (de même Delta P2).
Sébastien
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair
Oui.Psi Thermique a écrit :Pour mes bouches autoréglables : est ce que la pression min de Powair, 84 Pa (Voir ci-joint) est la valeur Delta P1 à entrer sur pléiades et le débit min associé (de même Delta P2).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Expert
- Messages : 125
- Inscription : 30 nov. 2012 14:05
Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair
Les entrées d'air Hygro A dans la bibliothèque de pléiades (ex : Bahia Hygro A) sont des bouches hygro... je pensais que pour du hygro A les entrées d'air étaient Autoréglables...
Donc j'en conclus que pour du Hygro A il faut des bouches ET entrée d'air Hygro A ?
De même pour hygro B.
Donc ce qui différencie les deux systèmes c'est juste lors de la création de la ventilation mécanique, il faut choisir la modulation Hygro A ou Hygro B ?
Donc j'en conclus que pour du Hygro A il faut des bouches ET entrée d'air Hygro A ?
De même pour hygro B.
Donc ce qui différencie les deux systèmes c'est juste lors de la création de la ventilation mécanique, il faut choisir la modulation Hygro A ou Hygro B ?
Sébastien
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair
Oui, d'un point de vue "paramètres de saisie", la différenciation d'une hygro A et hygro B se fait bien uniquement au niveau du paramétrage du ventilateur.
Les débits des bouches indiqués sont issues des avis techniques des fabricants.
Les débits des bouches indiqués sont issues des avis techniques des fabricants.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES