 Sujet du message: Bouches, débit BBIO et Selector Powair
MessagePublié: 23 Jan 2017 13:37 
Spécialiste

Inscrit le: 30 Nov 2012 14:05
Messages: 58
Bonjour à tous,

- nous avons l'habitude de ne mettre que des bouches de ventilation pour des calculs RT, pas d'entrée d'air => est ce juste ? et si oui pourquoi cela fonctionne ainsi

- Lorsque je crée une bouche VMC, il faut intégrer le débit pointe et base. Le logiciel Selector Powair me sort des débits QminRT et Qmax RT, SMEA (voir pièce jointe). J'utilise donc QminRT pour le débit de base et QmaxRT pour le débit de pointe ? juste ?
De plus pourquoi ces deux valeurs sont tout le temps identiques sur Powair ?


Pièces jointes:
Ventil ITF.png
Ventil ITF.png [ 219.03 Kio | Consulté 2231 fois ]
Sébastien DUCLOS
Psi Thermique
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair
MessagePublié: 23 Jan 2017 14:36 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
La méthode Th-BCE de la RT2012 demande à saisir la réalité.
Donc si il y a des entrée d'air, il faut les prendre en compte.

Si les entrées d'air ne sont pas saisies, il y aura une majoration des infiltrations d'air mais cela pourra être fait dans une certaine mesure. En effet, au delà d'un certain seuil, le moteur de calcul n'arrive plus à gérer cela et risque de planter sans faire aboutir les calculs.

Psi Thermique a écrit:
J'utilise donc QminRT pour le débit de base et QmaxRT pour le débit de pointe ? juste ?
Oui.

Psi Thermique a écrit:
pourquoi ces deux valeurs sont tout le temps identiques sur Powair ?
Car poWair indique un débit moyenné entre le débit de base et de pointe. Il est alors nécessaire de saisir le même débit en base et en pointe.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair
MessagePublié: 23 Jan 2017 15:10 
Spécialiste

Inscrit le: 30 Nov 2012 14:05
Messages: 58
- En créant une entrée d'air je trouve un CEP supérieur à mon calcul sans entrée d'air... (pour Hygro A)...

- Pour mes bouches autoréglables : est ce que la pression min de Powair, 84 Pa (Voir ci-joint) est la valeur Delta P1 à entrer sur pléiades et le débit min associé (de même Delta P2).


Pièces jointes:
Ventil2 ITF.png
Ventil2 ITF.png [ 454.62 Kio | Consulté 2224 fois ]
Sébastien DUCLOS
Psi Thermique
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair
MessagePublié: 23 Jan 2017 16:00 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Psi Thermique a écrit:
Pour mes bouches autoréglables : est ce que la pression min de Powair, 84 Pa (Voir ci-joint) est la valeur Delta P1 à entrer sur pléiades et le débit min associé (de même Delta P2).
Oui.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair
MessagePublié: 24 Jan 2017 09:22 
Spécialiste

Inscrit le: 30 Nov 2012 14:05
Messages: 58
Les entrées d'air Hygro A dans la bibliothèque de pléiades (ex : Bahia Hygro A) sont des bouches hygro... je pensais que pour du hygro A les entrées d'air étaient Autoréglables...
Donc j'en conclus que pour du Hygro A il faut des bouches ET entrée d'air Hygro A ?
De même pour hygro B.

Donc ce qui différencie les deux systèmes c'est juste lors de la création de la ventilation mécanique, il faut choisir la modulation Hygro A ou Hygro B ?


Sébastien DUCLOS
Psi Thermique
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair
MessagePublié: 24 Jan 2017 10:49 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Oui, d'un point de vue "paramètres de saisie", la différenciation d'une hygro A et hygro B se fait bien uniquement au niveau du paramétrage du ventilateur.
Les débits des bouches indiqués sont issues des avis techniques des fabricants.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 6 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 7 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum