Page 1 sur 1

Bouches, débit BBIO et Selector Powair

Publié : 23 janv. 2017 13:37
par Psi Thermique
Bonjour à tous,

- nous avons l'habitude de ne mettre que des bouches de ventilation pour des calculs RT, pas d'entrée d'air => est ce juste ? et si oui pourquoi cela fonctionne ainsi

- Lorsque je crée une bouche VMC, il faut intégrer le débit pointe et base. Le logiciel Selector Powair me sort des débits QminRT et Qmax RT, SMEA (voir pièce jointe). J'utilise donc QminRT pour le débit de base et QmaxRT pour le débit de pointe ? juste ?
De plus pourquoi ces deux valeurs sont tout le temps identiques sur Powair ?

Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair

Publié : 23 janv. 2017 14:36
par Régis
La méthode Th-BCE de la RT2012 demande à saisir la réalité.
Donc si il y a des entrée d'air, il faut les prendre en compte.

Si les entrées d'air ne sont pas saisies, il y aura une majoration des infiltrations d'air mais cela pourra être fait dans une certaine mesure. En effet, au delà d'un certain seuil, le moteur de calcul n'arrive plus à gérer cela et risque de planter sans faire aboutir les calculs.
Psi Thermique a écrit :J'utilise donc QminRT pour le débit de base et QmaxRT pour le débit de pointe ? juste ?
Oui.
Psi Thermique a écrit :pourquoi ces deux valeurs sont tout le temps identiques sur Powair ?
Car poWair indique un débit moyenné entre le débit de base et de pointe. Il est alors nécessaire de saisir le même débit en base et en pointe.

Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair

Publié : 23 janv. 2017 15:10
par Psi Thermique
- En créant une entrée d'air je trouve un CEP supérieur à mon calcul sans entrée d'air... (pour Hygro A)...

- Pour mes bouches autoréglables : est ce que la pression min de Powair, 84 Pa (Voir ci-joint) est la valeur Delta P1 à entrer sur pléiades et le débit min associé (de même Delta P2).

Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair

Publié : 23 janv. 2017 16:00
par Régis
Psi Thermique a écrit :Pour mes bouches autoréglables : est ce que la pression min de Powair, 84 Pa (Voir ci-joint) est la valeur Delta P1 à entrer sur pléiades et le débit min associé (de même Delta P2).
Oui.

Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair

Publié : 24 janv. 2017 09:22
par Psi Thermique
Les entrées d'air Hygro A dans la bibliothèque de pléiades (ex : Bahia Hygro A) sont des bouches hygro... je pensais que pour du hygro A les entrées d'air étaient Autoréglables...
Donc j'en conclus que pour du Hygro A il faut des bouches ET entrée d'air Hygro A ?
De même pour hygro B.

Donc ce qui différencie les deux systèmes c'est juste lors de la création de la ventilation mécanique, il faut choisir la modulation Hygro A ou Hygro B ?

Re: Bouches, débit BBIO et Selector Powair

Publié : 24 janv. 2017 10:49
par Régis
Oui, d'un point de vue "paramètres de saisie", la différenciation d'une hygro A et hygro B se fait bien uniquement au niveau du paramétrage du ventilateur.
Les débits des bouches indiqués sont issues des avis techniques des fabricants.