Extension/Nouvelle partie de bâtiment

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B

Répondre
Pierrot22
Confirmé
Messages : 11
Enregistré le : 06 mai 2014 20:23

Extension/Nouvelle partie de bâtiment

Message par Pierrot22 » 26 avr. 2017 16:33

Bonjour,

Je suis en train de réaliser la RT d'un ALSH de 450 m ²(Acceuil de Loisirs Sans Hébergement. L'ALSH est accolé à un bâtiment existant. D'après la fiche d'application "Partie nouvelle d'un bâtiment existant", il rentre bien dans la cadre d'une extension et au vue de sa surface est donc sousmis aux exigences de La RT 2012.

La fiche d'application précise que "les exigences sont applicables uniquement à la partie nouvelle"(p4). Quand je saisie le bâtiment existant dans Alcyone car il masque le bâtment neuf, la parois commune au deux bâtiment s'affiche en rouge (voir pièce jointe).

Pouvez-vous, s'il vous plait, me dire si je m'y prend correctement?

Merci pour votre aide.
Fichiers joints
ALSH.JPG

Psi Thermique
Spécialiste
Messages : 58
Enregistré le : 30 nov. 2012 14:05
Contact :

Re: Extension/Nouvelle partie de bâtiment

Message par Psi Thermique » 26 avr. 2017 17:06

Salut Pierrot,
Ton extension est considéré comme un masque. Un bâtiment utilisé pour les calculs ne peut pas être collé à un masque, d’où ton erreur. Sépare ton masque du bâtiment de quelques cm et tout rentrera dans l'ordre.
Pour la portion de mur collée tu pourras lui affecter un contact mitoyen.
Sébastien DUCLOS
Psi Thermique

Pierrot22
Confirmé
Messages : 11
Enregistré le : 06 mai 2014 20:23

Re: Extension/Nouvelle partie de bâtiment

Message par Pierrot22 » 27 avr. 2017 08:05

Merci beaucoup. J'ai testé votre solution et tout est rentré dans l'ordre :)

Répondre