PAC et clim dans université

Message par Psi Thermique » 09 mai 2017 15:35

Bonjour à tous,
je bosse sur des locaux neufs universitaires regroupant des salles de classe et des laboratoires climatisés à 22°C. J'ai des ventilo-convecteurs et mon BBIO et cep sont très largement au dessus des bbiomax et cepmax.
Puis- je exclure les pièces climatisées à 22°C comme motif de process ou température spécifique ?
Est ce que le nombre de ventilateurs de mon ventiloconvecteur correspond au nombre de ventilo convecteur de mon bâtiment ? J'ai des puissances en Auxiliaire de ventilation très importants (40% du Cep).

Merci
Sébastien DUCLOS
Psi Thermique

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3448
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: PAC et clim dans université

Message par Régis » 10 mai 2017 16:01

Psi Thermique a écrit :Puis- je exclure les pièces climatisées à 22°C comme motif de process ou température spécifique ?
Pour les salles de classe, non.
Pour les laboratoires, vous pouvez exclure l'ensemble de ces pièces du calcul réglementaire (en les considérant comme locaux de process) dans la mesure où ce sont effectivement des locaux de process (avec une température de 22°C maximum lié au travail effectué dans ces locaux).
Psi Thermique a écrit :Est ce que le nombre de ventilateurs de mon ventiloconvecteur correspond au nombre de ventilo convecteur de mon bâtiment ?
Oui.