Bonjour à tous,
je bosse sur des locaux neufs universitaires regroupant des salles de classe et des laboratoires climatisés à 22°C. J'ai des ventilo-convecteurs et mon BBIO et cep sont très largement au dessus des bbiomax et cepmax.
Puis- je exclure les pièces climatisées à 22°C comme motif de process ou température spécifique ?
Est ce que le nombre de ventilateurs de mon ventiloconvecteur correspond au nombre de ventilo convecteur de mon bâtiment ? J'ai des puissances en Auxiliaire de ventilation très importants (40% du Cep).
Merci
PAC et clim dans université
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Expert
- Messages : 125
- Inscription : 30 nov. 2012 14:05
PAC et clim dans université
Sébastien
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: PAC et clim dans université
Pour les salles de classe, non.Psi Thermique a écrit :Puis- je exclure les pièces climatisées à 22°C comme motif de process ou température spécifique ?
Pour les laboratoires, vous pouvez exclure l'ensemble de ces pièces du calcul réglementaire (en les considérant comme locaux de process) dans la mesure où ce sont effectivement des locaux de process (avec une température de 22°C maximum lié au travail effectué dans ces locaux).
Oui.Psi Thermique a écrit :Est ce que le nombre de ventilateurs de mon ventiloconvecteur correspond au nombre de ventilo convecteur de mon bâtiment ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 04 août 2020 08:39
Re: PAC et clim dans université
Bonjour
Je travaille sur un projet et j'ai un souci similaire, j'ai une PAC qui assure une température spécifique pour une salle serveurs informatiques, est ce que je peux l'exclure sous prétexte d'un local de process ? Sachant que c'est une RT existant.
Pour la RT 2012 je suis sure que je peux l'exclure suivant la fiche "Limite d'application de la RT2012" mais la RT existant je ne sais pas.
Je vous remercie d'avance!
Cordialement,
Je travaille sur un projet et j'ai un souci similaire, j'ai une PAC qui assure une température spécifique pour une salle serveurs informatiques, est ce que je peux l'exclure sous prétexte d'un local de process ? Sachant que c'est une RT existant.
Pour la RT 2012 je suis sure que je peux l'exclure suivant la fiche "Limite d'application de la RT2012" mais la RT existant je ne sais pas.
Je vous remercie d'avance!
Cordialement,
Hamdi
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: PAC et clim dans université
Oui, ce local serveur à une climatisation nécessaire au "process".
Il s'agit donc bien d'un local de process à exclure de la RT2012 et de la RTex.
Il s'agit donc bien d'un local de process à exclure de la RT2012 et de la RTex.