 Sujet du message: CTA DAV et émetteur sur bouche de soufflage
MessagePublié: 06 Juin 2017 16:10 
Habitué

Inscrit le: 25 Avr 2017 09:18
Messages: 31
Bonjour,

J'ai deux questions concernant la saisie RT2012 :

- j'aimerais saisir une CTA à débit variable constituée d'un échangeur et d'un préchauffage mais il semble que la RT ne permette pas de saisir d'échangeur si l'on choisit une CTA DAV. Sommes-nous donc contraints de choisir une CTA à débit constant si l'on souhaite valoriser un échangeur ?

- mon seconde question concerne la saisie des bouches de soufflage d'un système de CTA en tertiaire : lorsque l'on saisit une bouche de soufflage dans le projet, il est possible de rajouter un émetteur dans les caractéristiques mêmes de la bouche : à quoi cela correspond-il ? Si des ventilo-convecteurs en recyclage d'air assurent indépendamment le chauffage, il n'y a rien à rajouter dans la case des émetteurs des bouches de soufflage ?

Merci d'avance pour votre aide.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: CTA DAV et émetteur sur bouche de soufflage
MessagePublié: 07 Juin 2017 08:57 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Cro a écrit:
il semble que la RT ne permette pas de saisir d'échangeur si l'on choisit une CTA DAV. Sommes-nous donc contraints de choisir une CTA à débit constant si l'on souhaite valoriser un échangeur ?


Effectivement, comme indiqué ici dans le manuel :
Le moteur de calcul (issue de la méthode de calcul Th-BCE 2012) ne permet pas la prise en compte d'un échangeur double flux.

Si il y a un échangeur, il vous faut donc utiliser une dac.



Cro a écrit:
lorsque l'on saisit une bouche de soufflage dans le projet, il est possible de rajouter un émetteur dans les caractéristiques mêmes de la bouche : à quoi cela correspond-il ?
A prendre en compte le traitement thermique qui pourrait être fait par la CTA.

Cro a écrit:
Si des ventilo-convecteurs en recyclage d'air assurent indépendamment le chauffage, il n'y a rien à rajouter dans la case des émetteurs des bouches de soufflage ?
Effectivement, dans ce cas, le traitement thermique n'est pas assuré par la CTA. L'émetteur n'est donc pas relié à la bouche de soufflage.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: CTA DAV et émetteur sur bouche de soufflage
MessagePublié: 08 Juin 2017 07:35 
Habitué

Inscrit le: 25 Avr 2017 09:18
Messages: 31
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.

Encore une petite précision concernant ma 2ème question : en fait, dans mon cas, la CTA assure un préchauffage de l'air hygiénique et le complément est assuré en recyclage par des ventilo convecteurs. Dans ce cas, faut-il relier les émetteurs aux bouches de soufflage ?


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: CTA DAV et émetteur sur bouche de soufflage
MessagePublié: 08 Juin 2017 08:31 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Le préchauffage est fait par la CTA, il faut donc relier une génération à la CTA (et pas aux bouches de soufflage). Cela se fait lors de l'affectation des systèmes au projet.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: CTA DAV et émetteur sur bouche de soufflage
MessagePublié: 12 Juin 2017 09:02 
Habitué

Inscrit le: 25 Avr 2017 09:18
Messages: 31
D'accord, c'est clair, merci beaucoup !


Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 5 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 11 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron