Bonjour,

Dans le cas d'un grand bâtiment multitechnique, la production de chaleur est réalisée par 2 thermofrigopompes avec récupération de chaleur sur les condenseurs des groupes froids et la production de froid est réalisée par 2 groupes froids en complément des thermofrigopompes. J'ai donc 1 réseau primaire de chaud et 1 réseau primaire d'eau glacée qui se divisent ensuite en 7 réseaux de distribution d'eau froide et 2 réseaux de distribution d'eau chaude grâce à des échangeurs.

Je m'interroge sur la bonne façon de saisir ces productions : s'agit-il d'une génération classique dans laquelle je dois saisir les équipements précis ou s'agit-il de réseaux de chaleur et de froid ? Conformément à cette FAQ, ça devrait être des réseaux mais j'ai un doute car cette FAQ est relative à la RT2005 et les règles ThBCE parlent de "réseau urbain" au sens d'une certaine norme :
http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=183

Et du coup, si je dois les saisir comme réseaux, que faut-il saisir dans le type d'énergie, le pourcentage ENR et le contenu CO2 ?

Merci une nouvelle fois pour votre aide !

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3386
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Productions de chaud et de froid - Equipements ou réseau

Message par Régis » 13 juin 2017 14:48

Dans votre cas, il ne s'agit pas d'un réseau urbain pour lequel vous allez saisir une sous station mais bien d'une génération classique dans laquelle vous devez saisir les équipements.